排烟风机更新时间:2025-11-29 19:50:05

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 排烟风机是在一定把时间内,连同核心框架能完全满足耐火性稳定性和作品完整性提出要求的斗牛宫,由帘板、羊皮纸、两台电机、滑轨、支架、防御罩和控制相关机构等科学指导委员会。一、排烟风机分类方法1、按材质选用分:钢质防火卷帘:指用铝合金其他材料做帘板、齿条、座板、门匾、箱顶等,并配以四扇机和电控箱所将组的能合理防火性能作品完整性提出的半帘。无机物植物纤维复合挡烟垂壁:指用无机物弹性材料做帘面(内配不锈钢丝...查看详情

    用户:pl_71660532 浏览量:44 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 对于该条规定该怎么理解? 疑问: 1. 为什么不应设置减振装置? 说明: 1)防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:145 时间:2023-02-09
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:80 时间:2023-02-05
  • 本文和目前的主流观点截然相反!欢迎探讨,不喜可喷!其实,只要理解规范条文、简单了解联动编程和消防联动控制器的基本规则,结合实际应用情况,一切不辩自明! 目前流行的一种观点,认为四川消防研究所的复函文件否定了《建筑防烟排烟系统技术规范》(本文简称《烟规》)5.2.2条文说明的相关要求,认为排烟口与排烟风机只需要采用总线联动方式。 本人认为,这是一种错误的解读方式,错误的解读了复函文件和《火...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:80 时间:2023-01-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:214 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:254 时间:2023-01-10
  • 《消防设施通用规范》第 11.3.5 条,明确了排烟防火阀的设置要求,解决了多年未决的争议,本文就常见的4个争议说明如下。 争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机? 回答: 这个问题争议多年,《消防设施通用规范》第11.3.5条给出了明确答案: 1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:428 时间:2023-01-09
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:318 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:383 时间:2022-12-28
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54,卯815数字一连,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。一、自然排烟设施达不...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:120 时间:2022-12-12
  • 知识点:电气妯流式 排烟风机检验合乎 gbj45-82消防标准规定,风机型号相互配合整体规划,内嵌高温电机,装有电机制冷系统,可在300°c 持续工作中100分鐘之上,100°c 持续工作中20钟头/次,无毁坏,广泛运用于工业建筑、加热炉、地底、隧道施工等。你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗? 为了更好地更快的作用大家了解和运用轴流式消防排烟风机,大家就给我们大概介绍一下这些方面的基本...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:54 时间:2022-09-27
  • 机电BIM应用图片1

    建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ? ?...查看详情

    用户:6ix9ine 浏览量:398 时间:2022-09-16
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:82 时间:2022-08-08
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 消防排烟风机系统风机箱自身当然是不敢恭维,构造简易,钢制制做,不害怕摔,不害怕磕磕碰碰,并且具备耐轴流式风机、抗腐蚀的 特性,殊不知运用全过程中却会产生一些小问题,假如这种小问题沒有关注起來,就会变为烦,就仿佛人一样,刚刚出生是,全部零配件也有身体机能全是身体健康的 ,殊不知中后期养育中,也会经常出现那样这样的 难题,不用在以高度重视,就会变为...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:77 时间:2022-08-05
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:139 时间:2022-08-05
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:260 时间:2022-06-16
  • 先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情

    用户:时间就是金钱5 浏览量:1366 时间:2022-05-13
  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:3232 时间:2022-05-11
  • 随着各种工业装置规模的日益大型化,消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试车前,应仔细阅读产品说明书,并严格按照接线图所示方法接线。 很多公司在安装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助. 消防强排烟风机接线图 1、从消防主机拉五根线到消防强...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:398 时间:2022-04-09
  • 三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情

    用户:qq_1648198444702 浏览量:1616 时间:2022-03-25