排烟风机更新时间:2025-11-29 19:50:05

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情

    用户:xiaotaotao1234 浏览量:530 时间:2022-02-10
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:348 时间:2021-09-30
  • 一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:1021 时间:2021-09-08
  • 随着我国经济的发展,各种新型建筑的不断增加,由于结构是复杂,更易发生火灾,起火的因素多,火势蔓延快,疏散和扑救的难度也随之增高,因此建筑的消防排烟问题显得尤为重要。80年代初期开始,我国就开始应用消防排烟风机进行建筑的排烟,并且研发更高性能的消防排烟风机。因为这不仅可以满足更复杂的建筑排烟通风的需要保障居民人身的安全,而且促使了通风系统中排烟风机的应用。 1、消防排...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:90 时间:2021-09-08
  • 规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器 。在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:429 时间:2021-06-03
  • 1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。 2.油烟排气系统排出的油烟量是根据餐饮店作为厨房面积的30?35%计算的。该设计基于厨房面积进行40至60次/小时的通风,重餐的设计基于60次/小时,轻餐的数量基于40至50次。每小时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:201 时间:2021-04-20
  • 排烟轴流风机一般用作消防bai用的,火灾初期时du用来排烟的,耐高温zhi,一般设计标准为在280度温度下dao正常运行半小时。消防轴流风机则包含排烟轴流风机和送风轴流风机(两者构造方向互为对称)一者排风一者送风,送风轴流风机在专业上成为消防补风轴流风机。附:轴流风机工作原理轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为...查看详情

    用户:shanggufengji 浏览量:501 时间:2021-01-03
  • HTF系列消防高温排bai烟风机适用于高层建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通风换气或高温排烟。能在280℃高dao温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状...查看详情

    用户:shanggufengji 浏览量:197 时间:2021-01-03
  • 收录于话题 按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。 但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定: 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。 为什么不能设置减振装置? 防排烟风机是特定情况下的应急设备,...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:1220 时间:2020-12-04
  • 收录于话题转自网络 如有侵权,请联系删除《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,情况紧急,不会顾及噪音的影响;...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:4489 时间:2020-12-03
  • 收录于话题油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。 排烟风机: 1 、常用的排烟风机有轴流风机、风柜机和离心风...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:234 时间:2020-12-02
  • 防排烟风机安装施工详图...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:1259 时间:2020-11-27
  • 收录于话题以下文章来源于GRANDY港擎声学及视听顾问 ,作者黄惠洋 Andy Wong 防排烟风机要不要设置减振装置? 一般来说只做防排烟的风机可以不用设置减振器,因为是紧急才用所以不用考虑。通风和消防兼顾的风机要不要设置减振,我们要确认一下风机所在的地方会不会影响人员使用(比如有人员长期待的办公、会议室、休息或客房等所谓的噪声敏感区)就需要设置减振器。减振器形式 市场上风机常用的减振器...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:1550 时间:2020-11-09
  • 由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)...查看详情

    用户:xueyuan1255 浏览量:1233 时间:2020-10-16
  • 通风排烟图片1

    来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,消防排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:1480 时间:2020-07-07
  • 通风排烟图片1

    6255057 6255061 6255062 6255063...查看详情

    用户:东莞雅高风机厂 浏览量:1009 时间:2020-06-17
  • 通风排烟图片1

    来源:科曼通风设备,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 专业更好3C排烟风机,优势突出,性能不受高温影响、使用优势相当不错、高效率、体积比轴流风机少、装配很方便等优点。可以依照皆不同建筑的皆不同要求,采用不同的设计,以到达通风排烟的采用效果;采用排烟风机的场地有很多,各位都可以依照皆不同商户的要求,设计专业的排烟通...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:848 时间:2020-06-09
  • 电气施工图图片1

    请问各位前辈,数据机房做了气体消防,灾后排烟的风机设置有什么样的规范,这些详细规范在哪里可以查询到? 轴流风机做法1和做法2那种效果好?有没有相应的规范? 做法1和做法2的主要区别在于抽风口是贴近地面还是更靠近天花板 做法1 6248941 做法2 6248942...查看详情

    用户:co1497550257654 浏览量:1958 时间:2020-05-16
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1755 时间:2020-03-26
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%。离心式排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%.排烟风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。 6238532 从流体力学相似理论出发,推导出了其性能曲线和特性曲线随温度的变化关系;然后如何把标况下测试的风机参数换算成任意温度(主要是高温)状态下的参数,然后再进行分析,...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:707 时间:2020-03-26