  • 建规和高规对于地下建筑防火分区的划分都是: 地下、半地下建筑每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 但汽车库、修车库防火设计规范则规定:地下汽车库每个防火分区为2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。这样说的话,可以最大达到4000m...查看详情

    用户:cairui781126 浏览量:3888 时间:2006-11-13
  • 请赐教:有17个维修工位的某汽车特约维修站的维修车间,在给排水设计的时候是按修车库的规范进行设计么,是不是要设自动喷淋系统啊。...查看详情

    用户:wanlingqq 浏览量:1189 时间:2006-04-17
  • 小弟最近做了一个修车库,因为车间层高较高,又不做吊顶,从造价和美观考虑,甲方希望不做自喷淋系统(暖气供水干管也挪到地下室了)。请问这种情况下使用哪种灭火方式既能满足要求消防上又过得去。车间工作区域被办公室分为3个区域,每个区域大概300平方吧。小弟刚做设计,没什么经验,请大家帮忙指点一下,感激不尽。...查看详情

    用户:gzz 浏览量:1626 时间:2005-08-20
  • 总是下载一些东西来用都不好意思了,还好我这有汽车库、修车库、停车厂设计防火规范大家来看看吧!...查看详情

    用户:haishi1992 浏览量:1866 时间:2005-04-09
  • 我要 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97(01-14) 上传吧,现在搜索不到。 谢谢...查看详情

    用户:yjy197618 浏览量:6802 时间:2005-03-25
  • 我发现火灾自动报警系统设计规范中 附录D火灾探测器的具体设置部位中一级保护对象跟二级保护对象一样----那到底怎样确定为一级还是二级保护对象呢?请大家指点。谢谢。...查看详情

    用户:lanbai007 浏览量:1996 时间:2004-09-16
  • 7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m. 消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。...查看详情

    用户:chang_l 浏览量:5405 时间:2004-02-03