比如停车100辆,是按照III类,修车库10辆就得按照II类了,比如一个4S店,一层是修车库,二层和屋顶停车,算几类呢?还是一层二层分开算...查看详情
请教:4S店修车库设感烟还是感温探测器?...查看详情
里面的烤漆房,备件库,工具间,工作间,配电房,需要做通风吗?排烟是不用吧。图我发上来了我看了汽车库修车库 5.1.5条文说明 :将危险性较大的工段完全隔开的修车库,参照乙类厂房。否则,参照甲类。如果甲乙类的话就不用考虑排烟了吧? 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-27 13:00 编辑 ] 4475087...查看详情
车库防火规范5.1.6 汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐....查看详情
算过可开窗面积占总面积4%左右,层高6.6,按规范是需要5%才能达到自然排烟的条件,那如果设置机械排烟的话是不是无视这些自然排烟口了?那不是浪费了,按照没有自然排烟口来算机械排烟吗?还是让建筑多开点窗?...查看详情
汽车库、修车库、停车场设计防火规范.rar...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库喷头布置应设置在汽车库停车位的上方。 是要求在停车位的“正”上方吗???审图是这样要求的!!!...查看详情
如题。献上一规范...查看详情
如题,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于住宅地上式家用车库?住宅为多层住宅,按照《建筑设计防火规范》要求,不设置室内消火栓系统。住宅楼一层按户数分割成小间,做储藏室兼家用汽车库用,这样的车库是否需要卡《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》?...查看详情
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97 (包括条文说明),条文说明是刚刚从别的论坛高价买来的...查看详情
如题,求救啦 各位,谁有带条文说明的《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,能分享下嘛 我在网上找的全是没条文说明的,多谢啦...查看详情
求汽车库、修车库、停车场设计防火规范...查看详情
最近有个小型车库的给排水项目。三个车位,不知其给水当量如何确定。 1.按照洒水栓,还是按照普通水龙头取当量啊! 2.对水压有什么要求。 3.计算用水量时,是不是同时考虑冲洗地面和冲洗车辆的用水量叠加? 望高人指点!盼!...查看详情
建规和高规对于地下建筑防火分区的划分都是: 地下、半地下建筑每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 但汽车库、修车库防火设计规范则规定:地下汽车库每个防火分区为2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。这样说的话,可以最大达到4000m...查看详情
请赐教:有17个维修工位的某汽车特约维修站的维修车间,在给排水设计的时候是按修车库的规范进行设计么,是不是要设自动喷淋系统啊。...查看详情
小弟最近做了一个修车库,因为车间层高较高,又不做吊顶,从造价和美观考虑,甲方希望不做自喷淋系统(暖气供水干管也挪到地下室了)。请问这种情况下使用哪种灭火方式既能满足要求消防上又过得去。车间工作区域被办公室分为3个区域,每个区域大概300平方吧。小弟刚做设计,没什么经验,请大家帮忙指点一下,感激不尽。...查看详情
总是下载一些东西来用都不好意思了,还好我这有汽车库、修车库、停车厂设计防火规范大家来看看吧!...查看详情
我要 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97(01-14) 上传吧,现在搜索不到。 谢谢...查看详情
我发现火灾自动报警系统设计规范中 附录D火灾探测器的具体设置部位中一级保护对象跟二级保护对象一样----那到底怎样确定为一级还是二级保护对象呢?请大家指点。谢谢。...查看详情
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m. 消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。...查看详情