洁净空调更新时间:2026-02-05 09:44:06

本专题为土木在线洁净空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。1.室内空气参数要求(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1242 时间:2019-08-26
  • 洁净空调机组在冷追热控制中设定温度24湿度55,温度到达25湿度61,电加热依然全部工作,冷水阀开度只有15%。湿度设定相对湿度控制。冷水温度在5.5-7.7之间。冷追热不是应该湿度优先吗?为什么电加热到温度不停,冷水阀开的还很慢。自控柜是雅坤牌子的。...查看详情

    用户:qq_1565599170171 浏览量:831 时间:2019-08-12
  • 洁净空调系统图片1

    在制药厂固体制剂工段中,压片、填充、粉碎等工艺生产过程中会产生大量粉尘。以往的设计是在这些产生粉尘的房间只设置除尘机,靠除尘机进行排风,由于除尘机的吸风罩安装位置较高,影响了整个房间的气流组织,而全面排风对能量的损失也较大。 因此在设计过程中我们对此做了一些改进。我们将除尘机集中设置在除尘机房内,同时将除尘机排风与室内回风进行互为连锁。当压片机、粉碎机、填充机运行大量粉尘产生时,打开除尘机...查看详情

    用户:团子xtt 浏览量:558 时间:2019-07-15
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:499 时间:2019-06-28
  • 我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。...查看详情

    用户:tjdcl 浏览量:1048 时间:2019-03-07
  • 洁净空调系统图片1

    引言 在通风空调工程施工中,我们常见的写字楼、一般宾馆均为普通空调系统,这类空调系统对空气质量要求相对较低,对空气中含尘浓度没有具体要求,所以我们施工单位在风管系统及空调设备的安装中,在风管及机组的密封、洁净度等方面没有采取特别措施。而在医院、实验室、精密工艺厂房等要求较高的场所,往往设计为洁净空调系统。洁净系统中对风管、机组设备等的清洁度、密封性要求较高,因此在施工过程中,必须要让每...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2736 时间:2019-01-23
  • 洁净空调系统图片1

    随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。 6084004 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1887 时间:2018-12-14
  • 洁净空调系统图片1

    调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2884 时间:2018-11-30
  • 各位,有做过乙二醇用于洁净空调制冷、制热?用于0-6度食品车间是否可行?...查看详情

    用户:新手上路呦 浏览量:556 时间:2018-11-20
  • 洁净空调系统图片1

    通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分 洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非洁净走廊为普通舒适...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1701 时间:2018-10-24
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1670 时间:2018-10-18
  • 请教各位:洁净室空调消毒除了甲醛熏蒸外还有别的办法吗?现场怕双氧水把设备腐蚀掉。...查看详情

    用户:华雄01 浏览量:554 时间:2018-10-16
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1946 时间:2018-09-18
  • 问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2082 时间:2018-08-31
  • 汇总】中央空调/洁净室相关技朮(14、27楼继续上传)...查看详情

    用户:477song 浏览量:380 时间:2017-12-19
  • 洁净空调系统图片1

    5909140 1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围: 总管 7~9m/s 无风口支管或干管 5~7m/s 有风口支管或干管 3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不...查看详情

    用户:年念1 浏览量:2007 时间:2017-11-17
  • 预防冬季传染病 清洗空调不可少 据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,主要原因之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。 http://www.shchengmiao.com/uploads/171103/2-1G10323124c27...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:394 时间:2017-11-09
  • 目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢? 因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊...查看详情

    用户:zhuh222 浏览量:1578 时间:2017-10-25
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1624 时间:2017-07-27
  • 高效过滤器安装要求: 1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装; 2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,最好是在靠近压力源的位置; 3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀; 4、要注意经过滤器的气温不能超过其适应的温度; 5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过...查看详情

    用户:雅宁净化 浏览量:633 时间:2017-07-04