距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线雨水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
总用地面积41931平方,总建筑面积6万多平方,三根DN400的干管,最后汇集一处,用DN600的雨水管够吗?...查看详情
桥高离地面20米,两个桥墩之间的跨度50-70米,桥面底下预埋160PVC雨水管,用三通接出,主管横放,在桥墩处用三通接到靠桥墩竖管放下离地面20公分处.工程安装简单,施工难度很大,桥面下无任何支架,桥面上两侧部分有挡音板,部分安装栏杆.....请问各位师傅,如何上去安装雨水管,桥下用活动支架还搭支架,或者在没用档音板处从桥面掉下来施工,望各位师傅能告知,感谢!!...查看详情
实际工作中,给领导汇报,雨水管道的设计重现期标准较抽象.如何根据每个城市暴雨公式及其重现期取值,计算出相应的降雨量,即理论上雨水管道相应设计重现期的所对应降雨量毫米/小时. 上海市对外公布数据为:暴雨重现期 P (年) 0.5 1 2 3 5 1小时降雨量(mm) 26.9 35.5 44.3 49.6 56.3 谁知道是怎么计算出来的吗?...查看详情
市政雨水管道设计时,中途提升后,该怎样计算? 我认为按照没有泵站直接算下来,对提升泵站不加以集中流量考虑 大家意见如何?...查看详情
最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外...查看详情
市政雨水管道设计标准图籍,包括多种雨水污水井的做法。 大家可以去这里下载: http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426391&topID=114897...查看详情
利用Excel进行雨水管线的水力计算 <<当代建设 >>2003年06期 张连东...查看详情
大家有没有雨水管道计算的EXCEL表啊? 网上搜了一下,好像都不是很完善。...查看详情
日前遇到的问题,设计将顶层露台的雨水排水管顺下层的飘窗穿过,对楼下住户肯定不美观,由于规划部门不允许在外檐明设管道,因此想将此雨水管沿厨房设立管排出,不知如此会有何不妥,请教各位...查看详情
转:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413485&topID=114897 雨水面积的划分是根据地形等高线来划分的,道路排水有点像河道排水,但是又有区别。 平原:例如海口、北京等 1、如果城区中的道路排水,那按照一楼的说法,主要排除在道路100~200范围的雨水,这种说法是对的。因为道路路网一般两路口的间距在300m左右,雨水的排除就主...查看详情
我还是学生,今天刚学了雨水管渠系统,没有图,想看看调节水池的布置图,哪位有啊?...查看详情
该建筑物高6米,雨水管道采用吐水口(女儿墙侧装)安装方式,是否在墙外还需增设雨水斗?...查看详情
铝塑直饮水管直接穿雨水井 走地下雨水混凝土管...查看详情
紧急求助,建筑外墙DN150的雨水管,用不锈钢扁铁Ω管码有什么要求?...查看详情
有一个比较大的市场,屋面作为停车场,面积很大,我想用虹吸雨水系统,但我把厂家叫过来他们说他们碰上的一个项目因为屋面是停车场没做成,因为消防上的哪条规定屋面作为停车场不能用塑料雨水管,而且是国家规范。问他们是哪条也说不上来,但我就是找不到这条规范。...查看详情
中间墙体为防火墙,不能穿过,雨水分别负责不同的汇水面积 1747292...查看详情
很详细的图纸.某道路市政给水雨水管道图纸. 可以在这里下载; http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/39313.shtml...查看详情
问题二,室外雨水明渠可否接入室外雨水暗沟 有什么图集可以参照学习学习吗 请好心人指点指点,特急 另外,请问消火栓管与生活用水管共用的话,有什么技术要求??...查看详情
本工程中的雨水管道是用来泄洪的,排除上游水体最大暴雨强度时一天的雨水量,故整条管道均为DN800管径. 本设计采用重力流排水,由于上游区域存在原来别墅区污水管,我们的雨水管只能埋于污水管下,因此此处成了控制标高点,造成下游管道埋深增加,考虑到经营造价等各方面原因,不设提升泵,请问各位高手,是否有其他办法提高下游管段标高?...查看详情
现在我遇到一个问题,大家探讨一下:屋面有一小块地方未设计排水,而附近又没有雨水管,于是我就就近接入了一根污水管上部的通气管了,为防臭气,我要求工人加多一个存水湾,我觉得这样作没有什么问题,大家的意思呢??...查看详情