距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线雨水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!...查看详情
大家知道,在市政排水中,一般认为污水管为无压流,设计的时候有充满度要求,那么水力计算当然也是按照无压圆管均匀流考虑。 雨水管道运行中都是按压力流考虑的。但发现有写书上介绍雨水水力计算时认为:雨水管道属于无压圆管均匀流。 不知道各位有没有什么高见帮忙解释一下?...查看详情
关于雨水管材的选用,相关规范内容如下: 1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。” 其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。” 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》...查看详情
外雨水管道,安装几个伸缩节为宜。...查看详情
请问一下各们室外冷凝水管是否可以与雨水管合用,小高层室外设计冷凝水管时,外立面都是管子了,各位有没有更好的方法解决这一问题。现在是每个卧室及客厅都有空调。...查看详情
高层外墙UPVC雨水管道管段中间是否要设置缓冲弯(带),要设置的话,具体间距是多少?如何设置? 请各位高手指导!!!!...查看详情
现在许多建筑为了美观做内排水,也就是雨水管在室内,那雨水管是接入室外雨水井吗,还是可以穿墙排至散水 外排时候可排至散水,是不是省去许多检查井 谢谢 请大家给点意见...查看详情
请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些? 还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?...查看详情
请教:2个DN1800的雨水管的基础处理,管道埋深有4米,管内底以下1.0米为回填土,再下面是1.5米的耕植土,然后才是淤泥层,淤泥层厚度可能有2-3米。. 请问,该如何做管道基础呢?...查看详情
1:厂区抹带接口雨水管的安装预算由几部分构成?(是下管及稳管定额+基础及管座混凝土定额+模板定额+抹带接口定额+闭水试验定额?还有其它部分没?) 2:污水厂工业管道上的电磁流量计套什么定额?有系数调整吗? 3:电厂里的电动阀门,套什么定额?由哪几部分构成?...查看详情
某市道路、雨水管道工程施工组织设计...查看详情
我们这里为了省钱,把一些雨水和阳台的落水管合并,不知道可以吗?...查看详情
雨水管的卡箍设置是多少啊? 雨水管是PVC-U DN100材质 我在网上看到有的是1200mm,规范上有的是不太于3000mm,还有塑料管的固定支架上是2400mm,我不知确认是哪个. 伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是不是设置两个伸缩节啊?...查看详情
我最近有一工程甲方要求将烟罩排风管连接市政雨水管网,以前没有用过,请教各位是否有过类似经验能否告知,谢谢...查看详情
本工程地下有一根钢筋混凝土雨水管,外径2860mm,内径2400mm,管底埋深约6m,该管线与将施工的地墙重合,约110m。深度范围内土层分布为1-1杂填土(约3m)、2-3层褐黄~灰色砂质粉土(10m+)。地下水埋深取1.0m。 请问: 1)对雨水管拟根据现场情况采取二轴搅拌桩重力坝、钢板桩结合做临时围护的方案,内设二道30#槽钢双拼对撑(-0.5、-3.0)。是否需专门布置降水井。 2)请问:...查看详情
空调设备的冷凝水可否与雨水管连接?给排水设计规范上有说空调设备的冷凝排水不能与污废水管道直接连接,应做间接排水,我想请教什么是间接连接,如果冷凝水管与雨水管如果做一存水弯的话算不算间接连接?谢谢。...查看详情
最近有个旧城道路改造项目,想用现有雨水管道,施工时想把上游管道临时封堵上,请向大家咨询一下用什么方法封堵管道好呀!...查看详情
污水经过二级处理,一般都排入自然水体,考虑到附近有雨水管网,是否可以直接接入雨水管网?本人理解是可以的,但是一直没有找到依据,希望哪位能提供帮助,多谢!...查看详情
如题。。。 1724971...查看详情
HDPE管壁较厚,施工难度较大,个人认为不适宜套用2001安装定额“塑料管安装”子目。请问谁有过类似工程的结算经验?...查看详情