1什么是消防喷淋集热罩消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使...查看详情
消防栓和喷淋泵软启动器控制原理图,已实接验证,具备一用二备,二用一备,故障自动轮换。 5623115 5623116...查看详情
某大型工厂的消防、喷淋、给排水详细图纸 5618412...查看详情
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?...查看详情
本人是刚刚进入消防给排水工程民工 求助各位大神传授知识 如何才能尽快上手...查看详情
加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?目前在铁棚中有放置12个灭火器,铁棚是作为仓库使用,里面有存放包材、保护膜、PET类、胶类(固体)。...查看详情
求大神,现在卫生间按最新消防规范,需要加喷淋和烟感吗?...查看详情
在天正给排水界面生成消防、系统图后与原来的平面图重叠了,有没有办法避免呢? 5587444 5587444...查看详情
5586416 一般规定4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。标准喷头的保护面积和间距 表4.1.1 55864174.1.2 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 3...查看详情
5575842 5575843消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?答:不是。任然是按一个计算。 建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系...查看详情
慢镜头看消防喷淋头的工作原理。5569537file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwps4AC8.tmp.png 好腻害的赶脚...看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉?大型商场...影院...酒店...嗯,几乎随处可见。但是你们真的了解他的工作原理嘛?5569535file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwp...查看详情
近日,碰到一个项目,消防喷淋头做在梁下方和梁侧面的情况,梁侧面我在自喷规范上找到相应解释,梁下面没有找到,不知道能否布置在梁下面,这个梁是小梁,高400,甲方让整改这两种情况的喷头,让改位置,但现场喷淋头的位置已经定好啦不好修改,不知还有没有什么解决的办法,向大家请教,谢谢...查看详情
消防栓稳压系统与消防喷淋系统,可以合用稳压泵吗?...查看详情
一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?...查看详情
高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。...查看详情
不超100米的高层住宅,地下室是储藏室,是否要设置喷淋???...查看详情
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各...查看详情
132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!...查看详情
一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建,泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???...查看详情
有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀...查看详情