加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?目前在铁棚中有放置12个灭火器,铁棚是作为仓库使用,里面有存放包材、保护膜、PET类、胶类(固体)。...查看详情
求大神,现在卫生间按最新消防规范,需要加喷淋和烟感吗?...查看详情
在天正给排水界面生成消防、系统图后与原来的平面图重叠了,有没有办法避免呢? 5587444 5587444...查看详情
5586416 一般规定4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。标准喷头的保护面积和间距 表4.1.1 55864174.1.2 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 3...查看详情
5575842 5575843消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?答:不是。任然是按一个计算。 建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系...查看详情
慢镜头看消防喷淋头的工作原理。5569537file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwps4AC8.tmp.png 好腻害的赶脚...看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉?大型商场...影院...酒店...嗯,几乎随处可见。但是你们真的了解他的工作原理嘛?5569535file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwp...查看详情
近日,碰到一个项目,消防喷淋头做在梁下方和梁侧面的情况,梁侧面我在自喷规范上找到相应解释,梁下面没有找到,不知道能否布置在梁下面,这个梁是小梁,高400,甲方让整改这两种情况的喷头,让改位置,但现场喷淋头的位置已经定好啦不好修改,不知还有没有什么解决的办法,向大家请教,谢谢...查看详情
消防栓稳压系统与消防喷淋系统,可以合用稳压泵吗?...查看详情
一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?...查看详情
高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。...查看详情
不超100米的高层住宅,地下室是储藏室,是否要设置喷淋???...查看详情
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各...查看详情
132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!...查看详情
一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建,泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???...查看详情
有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀...查看详情
急需套内设有喷淋的高档住宅给排水及消防图纸全套,哪位大侠可以帮个忙?...查看详情
请问一下,消防水喷淋系统调试费套定额时需不需要人材机乘以系数比例,比如喷头点数共400个,套调试费500点以下,套的调试费要不要人材机乘以0.8,有没有相关的书上有说明的?...查看详情
我租的是一小区门口一层门面。134平方建筑面积开设网吧用,楼体最高楼层16层,本门面上方12层,楼上是住宅。本门面设有消防栓2个头,5.2米的跳高。想请教坛里的大神指点,我这情况必须上喷淋吗,负一层是车库,里面有喷淋。...查看详情
消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用,如果合用的话,水量按大的取就好了,还是要两个都加上去 有没有什么依剧...查看详情
《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规...查看详情