消防喷淋更新时间:2024-04-20 03:03:41

本专题为土木在线消防喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:57 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。 侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115.若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗. 图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:119 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:22 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:30 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:44 时间:2023-11-13
  • 标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定 4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。 4....查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:77 时间:2023-11-10
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7-1一般规定 7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:314 时间:2023-11-10
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:32 时间:2023-07-24
  • 安装工程造价图片1

    喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:61 时间:2023-05-04
  • 高速公路服务区综合楼商场需要装消防喷淋吗...查看详情

    用户:一鸣惊人 浏览量:9 时间:2023-04-09
  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:107 时间:2023-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:57 时间:2023-02-13
  • 安装工程造价图片1

    在喷淋模型窗口右方的系统及状态列表中显示出了有多少个系统的列表个数。通过系统列表可快速查找和修改入水口。操作如下: ①选择某一个系统后,首先软件将该系统定位到屏幕的中心区域,并进行闪烁方便确定当前系统在图纸中的位置。 ②选择某个系统后软件会显示出该系统的入水口和末端,需要查看入水口或末端的时候点击入水口或末端选择即可,如图: 选择入水口或末端后,软件将该位置放大显示到屏幕的中心区域,且用圆圈将入...查看详情

    用户:鹏业软件 浏览量:52 时间:2022-12-28
  • 综合楼,地下二层车库,地上三层商超,喷淋系统...查看详情

    用户:mark19851203 浏览量:21 时间:2022-11-30
  • 风力发电技术图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答 节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》G...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:674 时间:2022-10-27
  • 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。本文为大家总结了消防喷淋集热罩的功能和用途。希望帮助到大家! 1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:187 时间:2022-08-19
  • 1、玻璃球洒水喷头 1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。 2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:155 时间:2022-08-15
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-08-12
  • 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:58 时间:2022-06-09
  • 消防喷头在初期火灾扑救中作用很大,能挽救财产、降低火灾造成的损失,也能争取更多的救援时间。几乎无处不在的它们,已经有效保护了数万栋建筑!伙伴们,你们周围的公共场所都有按规安装吗? 消防喷头种类繁多,还在头疼选择哪款吗? 01 产品说明 洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾 信号由控制设备启动,并按...查看详情

    用户:周大虾 浏览量:295 时间:2022-04-06