  • 给排水资料库图片1

    来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:5 时间:2024-04-22
  • 塔吊塔身能否穿地下消防水泵房?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-04-03
  • 施工现场临时消防用水水泵的启、停控制可采用电接点压力表吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    问题如题,不必重复! 不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。 图1...查看详情

    用户:绅士灰苏打水 浏览量:29 时间:2024-02-07
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.4.9条规定:水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水单位和额定压力。 这里的额定压力是指什么呀?怎么确定水泵接合器的额定压力?...查看详情

    用户:qq_1656670632603 浏览量:41 时间:2024-01-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:29 时间:2024-01-04
  • 建筑消防给水图片1

    最近学习了《 河南省住建厅发布2 023版建筑消防设计技术指南》,看到了令我惊喜的一条 : 1、吸水母管我们多年前一直布置的方式不是最简洁,最实用的吗? 2、图集列处了4种连接方式,只是图集编制人他们认为其中无数种连接方式中的4种,除了这4种还是有N种满足规范的连接方式,具体满足不满足规范 不是看图集!不是看图集!不是看图集! 因为图集不能穷举,只能枚举。最应该看...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:42 时间:2024-01-04
  • 建筑消防给水图片1

    消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1、检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:51 时间:2023-12-04
  • 一、 1.设置要求 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵: (1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。 (2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。 2.消防水泵的流量和扬程 (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:40 时间:2023-11-29
  • 建筑消防给水图片1

    国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:65 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:109 时间:2023-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:47 时间:2023-09-25
  • 建筑消防给水图片1

    常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:37 时间:2023-09-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:尺量和观...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:21 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条) 第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器: 1......; 2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; 3~4......; 5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。 消防设施通用规范GB550...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:25 时间:2023-08-23
  • 给排水资料库图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:57 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:78 时间:2023-08-01
  • 建筑消防给水图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:58 时间:2023-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、管道设置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应符合下列规定: 1.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2.消防水泵的出水管,上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:108 时间:2023-07-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器型号 示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、法兰连接的地上式消防水泵接...查看详情

    用户:绅士灰苏打水 浏览量:100 时间:2023-07-04