消防水泵更新时间:2024-04-30 10:35:23

本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。 当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施: 一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:33 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:33 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:114 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 第一章 消防水泵的性能曲线 一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括: 1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。 2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。 3、流量Q—效...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:93 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 吸水管路的主要部件及要求 水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下: (图示1) 一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:167 时间:2022-12-15
  • 消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:219 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:63 时间:2022-12-15
  • 消防专用水泵选用及安装(一)19SXXX...查看详情

    用户:白开水666666 浏览量:68 时间:2022-12-14
  • 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:37 时间:2022-12-14
  • 如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?求大佬解答...查看详情

    用户:画图员老李 浏览量:24 时间:2022-12-09
  • 突出屋顶的设备房(风机、水泵等),是否需要设置消防设施、怎样设置消防设施,是争议已久的问题! 本文逐一解说屋顶设备用房消火栓、自动灭火、火灾报警、应急照明、排烟系统以及灭火器材等的相关设置要求。 文末附疑难探讨:高位消防水箱最低有效水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施? 一、室内消火栓系统属于全保护的消防设施,风机、水泵等公共设备用房应处于室内消火栓系统的保护范围内。 室内消火栓不宜直...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:120 时间:2022-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:274 时间:2022-11-15
  • 土建工程造价图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:105 时间:2022-11-01
  • 消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情

    用户:gxx119 浏览量:30 时间:2022-10-21
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:70 时间:2022-10-19
  • 建筑给排水图片1

    关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:374 时间:2022-10-18
  • 消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:65 时间:2022-10-12
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 市政公用工程图片1

    全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:368 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:57 时间:2022-09-07