消防水泵更新时间:2024-04-30 10:35:23

本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.6 消防水泵、防烟风机...查看详情

    用户:没电了 浏览量:274 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情

    用户:绝尘映雪 浏览量:131 时间:2023-06-19
  • 机电BIM应用图片1

    机电各专业的机房很多,比如暖通专业的制冷机房、锅炉房,给排水专业的消防泵房、生活水泵房以及电气专业的柴发机房、配电房、信息数据机房等,各专业的机房在开展BIM技术时,策划布置相当重要,这里面包括图纸的收集及审图,设备的选型,规范的满足,布置的要点,其他专业的协调,检修空间要求,施工注意事项等! 本文文档详细阐述机电各个机房策划布置要点,是BIM机电机房深化不可获取的专业知识学习要点! ...查看详情

    用户:高大的小马驹 浏览量:94 时间:2023-06-15
  • 消防水泵房在消防验收时检查的主要内容消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。1、检查消防水泵房标志是否明显,疏散门数量是否符合规范要求,是否为甲级防火门,是否能够直通室外或安全出口;2、检查消防泵房是否设置有挡水设施,挡水设施的设置是否满足规范要求;3、检查进出消防水泵房内的管道、桥架、线槽等穿墙部位的防火封堵措施是否完好、是否满足防火...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:135 时间:2023-06-14
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:85 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002 4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。 4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:306 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    工程概况 某超高层建筑项目57层,屋面标高169.35 m,消防给水系统采用分区供水方式;高区消火栓、喷淋加压泵设于屋面。转输水箱也设于屋面,补充水由生活给水系统提供。 高区消火栓加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 20 L / s,扬程H = 45 m。高区喷淋加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 30 L / s,扬程H = 45 m。 转输水泵设于...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:40 时间:2023-06-08
  • 寒冷北方的一个项目,打算在室外地面做消防水泵房和消防水池,消防水池是做钢筋混凝土的,池体是否要做在室内的房间内的?如果消防水泵房做了暖气片,温度不低于5度,消防水池与管道是否还要做保温?如果做保温,钢筋混凝土水池的保温是怎么做呢?...查看详情

    用户:duky_1983 浏览量:36 时间:2023-06-05
  • 建筑消防给水图片1

    技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、...查看详情

    用户:wx_86354031 浏览量:103 时间:2023-05-31
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:46 时间:2023-05-31
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:25 时间:2023-05-25
  • 给排水工程施工图片1

    我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。 某建筑水泵地上式接合器 一、安装要求 1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:67 时间:2023-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    有网友留言咨询:“消防泵压力表读数为零, 正常吗 ?” 通过查询 国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:54 时间:2023-05-04
  • 建筑消防给水图片1

    请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情

    用户:jonyxie 浏览量:75 时间:2023-04-12
  • aaa...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:61 时间:2023-04-04
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:62 时间:2023-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式是考试中比较难以理解的知识点,本文久为大家分析了消防水泵串联的三种分区供水形式。推荐一读: 1 水深与水压的关系 p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为103kg/m?,g是重力加速度取9.8N/kg,h是取压点到液面高度) 2 为什么要分区供水? 以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:82 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:217 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:82 时间:2023-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专...查看详情