消防水泵更新时间:2025-12-17 22:52:01

本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:152 时间:2023-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、管道设置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应符合下列规定: 1.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2.消防水泵的出水管,上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:232 时间:2023-07-18
  • 建筑消防给水图片1

    1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情

    用户:绝尘映雪 浏览量:270 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002 4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。 4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:1369 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:127 时间:2023-05-31
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:110 时间:2023-05-25
  • 给排水工程施工图片1

    我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。 某建筑水泵地上式接合器 一、安装要求 1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:284 时间:2023-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    有网友留言咨询:“消防泵压力表读数为零, 正常吗 ?” 通过查询 国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:541 时间:2023-05-04
  • aaa...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:93 时间:2023-04-04
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:129 时间:2023-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式是考试中比较难以理解的知识点,本文久为大家分析了消防水泵串联的三种分区供水形式。推荐一读: 1 水深与水压的关系 p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为103kg/m?,g是重力加速度取9.8N/kg,h是取压点到液面高度) 2 为什么要分区供水? 以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:161 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:374 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵的检查测试周期 1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。 2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 4、每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。 5、消防水泵...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:438 时间:2023-02-24
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:50 时间:2023-02-22
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:168 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:117 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵选择通用要求 1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140% ; 2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 当消防水泵出流量为设计流量的5% - 10% 时, 其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%; 3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 4 . 当消防水泵出流量为设计流量的150...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:461 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:283 时间:2023-02-03
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:491 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:269 时间:2023-02-01