对区域临时高压消防给水系统,如建筑群内单体性质、高度基本相同,水箱的设置高度仅能符合规范要求的最低静水压,是否应在每一栋楼顶设置高位消防水箱? 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045?95(2001年版)关于设置高位消防水箱的有关条文如下: 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水...查看详情
◆消防电梯下设集水坑排水的潜水泵属于消防设备吗?◆...查看详情
依据《自动喷淋灭火系统设计规范》GB50084-2001中第10.2.1条及条文解释规定(该条款为强制条款)不能与其它消防系统合用水泵。目的是为了保证自动喷淋供水系统的可靠性与防止干扰。 而《建筑设计防火规范》GBJ16-87 (2001年版)第8.6.1条和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2001年版)第7.4.3条表述中可以合用。 请各位同行发表一下各自的意见。...查看详情
据高规及自喷规范要求:每一泵组的吸水管不应少于两条。好象是指消火栓泵组与喷淋泵组分别设两条。每条吸水管可满足本泵组流量要求,当泵房条件受限分别设两条吸水管有困难时,可否只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求?...查看详情
各位大虾: 因高度问题消防水池的水无法靠自重自灌至水泵该如何处理!!!急 水泵引水真空罐可用吗?...查看详情
message...查看详情
请教: 1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同? 2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵? 3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵) 4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?...查看详情
各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。...查看详情
环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。 Who knows?...查看详情
请问各位大虾:消防水泵出口需要加安全阀还是持压泄压阀? 两台消防泵(一用一备)应该用一个还是每个水泵出口都要设一个?一般情况下应该设在哪个位置?请各位赐教。谢谢!!...查看详情
一般通用的水泵可以用作消防泵吗?为什么?...查看详情
多谢指教!...查看详情
在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。 请各位讨论一下,多谢。...查看详情
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗? 2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗? 3。管材都采用镀锌钢管可以吗?...查看详情
消防管网否能用一般的多级供水泵? 消防专用水泵与多级供水泵各有什么特点?...查看详情
1 关于消防主泵、增压泵的设置 高层民用建筑临时高压给水系统中应按规定设置消防主泵,且要能保证整个火灾延续时间内消防用水量和消防水压的要求。这一点是毫无异议的。但对多层民用建筑,仅仅为了扑救初期火灾而由于水箱高度不能满足最不利点消火栓所需水压,就设置消防主泵,这样的要求显然有些过高。况且,在工程设计中,常常碰到多层建筑是底层商店,二至七层住宅,或者是商店、办公、住宅兼而有之的综合建筑。在这种人...查看详情
以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言: 不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现, 若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗? 不同意! 说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误! 我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!...查看详情
消防栓箱内直接启动水泵按钮的线路是通过强电启动水泵?还是弱电通过模块启动?具体是几根线?...查看详情
水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器?而且,屋顶消防水箱还必须提供水喷雾消防前十分钟的用水? 小弟设计一地下室,内有柴油发电机房,按规范需设置水喷雾灭火系统.结果市施工图审查办给我提的一个强制性条文:就是没有设置水泵结合器,且要和屋顶消防水箱连通. 实在是受不了,他的依据就是10.3.1条和10.4.1条,可是俺们设计水喷雾都是依据啊!郁闷!我以前做过类似的两个项目,都是这么做的,都没有提这个问题....查看详情