十万火急,SQS150-B型地上消防水泵接合器带不带安全阀,谢谢了!!!...查看详情
设置水泵接合器的建筑,是否因为消防车从室外消火栓取水,经水泵接合器供给室内消防用水,在计算室外消防用水量时,除室外消火栓用水量外,还要叠加水泵接合器的流量(即室内消火栓、自喷系统等的用水量)? 《建规》8.2.2条:一个单位内设泡沫设备.......,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%...。其中“一个单位”是指建筑物还是室外的区域。...查看详情
生产消防共用给水管网,水泵的流量扬程怎么确定?一个屠宰车间在赤峰,没有市政给水,直接用井水,而且用3个,井不在同一位置。...查看详情
如题! 谢谢!...查看详情
问~~~室外的消防水池如果不建泵房的话,能用潜水泵代替吗~~~ 如果不能用潜水泵,还有其他的办法代替吗~...查看详情
在通常的情况下,每动单体建筑物(单设消防栓系统)均设立一座水泵结合器,而水泵结合器的功能只是为消防车提供一个借口而已,因此,本人认为水泵结合器只要满足小区内最大的室内消防用水量即可,无须每10栋设立10座水泵结合器,可以酌情减少.另外, 每动单体建筑物在消防管网出入处设止回阀,请高手指教....查看详情
各位,现在做一个小区工程,水泵房设置会所内,小区内有两个车库,车库内设有消防喷淋系统,消火栓管道直接接至室外自来水管网,车库喷淋管路接自水泵房,管路接入车库处设置有信号蝶阀和水流指示器,请问: 1、若满足消防规范,是否需要在车库室外增设水泵结合器,若增设怎么接管? 2、按以上说明,若车库失火,怎样达到灭火要求,需要在车库里增加湿式报警阀吗?报警信号线路需要接至消防控制室吗?若需要,怎么接呢?...查看详情
潜水泵作消防泵的优点不言而明,他无需专用泵房,减少了投资, 缺点:由于一直在水下,维修困难,还有腐蚀问题...... 你的观点呢?...查看详情
多层建筑规范没有明确设置消防水泵,很多工程在事实上也没有设置消防水泵。所以甲方经常不愿意设置(设置消防水泵还涉及双电源问题,从而设置发电机)。而消防支队审核标准因人有差异。造成设计没有标准。不设者说,10min后消防车通过水泵结合器加压。要设者说,根据《建规》第8.6.2中的第九条,要求设置启泵按钮从而设泵。各位有什么高见。 另外,很多审图的要求屋顶水箱也要达到充实水柱要求。各位又有什么高见。...查看详情
我想请问大家,对于多层建筑,如果建筑高度23米,靠市政管道压力达不到最不利消火栓,在这种情况下就必须设消防泵和水池吗?多层建筑消防不是以外救为主吗?...查看详情
看了论坛上关于关于消防水池取水口,水泵接合器之间的关系的讨论,本人也不妨说说自己的看法: 1.水泵结合器的功能:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。 在水泵结合器15~40m内需要设置消防水池或者室外消火栓,这里只谈谈设置消防水池的情况.那么可见此时的消防水池是需要设置取水口的,因为水泵结合器的需要.但有些同行提...查看详情
消防水池只有一个。栓,淋分开。小区室外消防管网可否与高层室外合并?其它室内消火栓可否与高层室内合并用一台消防水泵?(当然低层减压)其它室内消火栓系统(三层)可否直接小区室外消防管网(非市政管网)?大家帮帮我!谢谢!...查看详情
具体情况: 一3万多平方的厂区,只有室外消火栓。因甲方要节省造价,只有一路进水管。根据规范要求没有两路进水就必须有消防储水池。现在有个问题,就是要不要设消防水泵?是否可以不设水泵,而在室外环网设水泵结合器,作为第二路水源? 请各位前辈指教。...查看详情
水泵房消防水泵不满足自灌要求!!怎么处理?听说增加负压灌!增加自来水管需要管径多大?说详细点!...查看详情
谁用过双出口消防水泵?效果如何?消防审批意见如何? 请各位交流一下。...查看详情
有一小区,有十栋9层,11层和17层的住宅。我现在想在17层的住宅屋顶上设一18方消防水箱和稳压设备,再在地下室设一消防泵房和消防水池,整个小区公用一套消防设施,是否可行?还有人提出,消防水泵和消防水池可以公用,但必须在每栋楼屋顶设一个消防水箱。到底应该采用哪种方式?请各位高手帮忙解答!急!急!急!...查看详情
某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?...查看详情
请教:如果只有一路电源进线,消防水泵处是否还需装设自动投切装置~!!!...查看详情
我设计一个建筑面积25万平方米的小区,属一类高层,消防水泵是72KW,水泵出口的旁通管设计的DN65的自动安全阀,甲方说消防验收时,管道被打爆,甲方认为是DN65的安全阀太小,导致压力超高,但我觉得DN65已经满足要求?详听各位大师的意见...查看详情