雨淋系统更新时间:2024-04-19 19:06:43

本专题为土木在线雨淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求雨淋系统图纸,不甚感激...查看详情

    用户:dingyuzuo 浏览量:1917 时间:2009-09-01
  • 剧场舞台葡萄架下面积500m2,高度18m,雨淋系统设计?参数(喷水强度 作用面积 喷水时间 喷头间距)如何选?...查看详情

    用户:lxg.0824 浏览量:3514 时间:2009-07-31
  • 有一医院(中危险级I级),有一12米中庭,需设置雨淋系统,雨淋系统用水量在35L左右,喷淋系统用水在25L左右,请问两系统水泵可合用吗?如合用水泵应如何设置,水泵水量按照多少选择?望各位大侠不吝指教。...查看详情

    用户:xp990990 浏览量:2219 时间:2009-07-03
  • GB 5135.5-2003 自动喷水灭火系统 第5部分 雨淋报警阀...查看详情

    用户:sunny521000 浏览量:2216 时间:2009-06-23
  • 22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。 仓库面积为900m2. 根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房) 现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360? 以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量! 另外,延续时间是否1h即可? 不知有没大师呀? 本帖最后由 mltyzb 于 2009-4...查看详情

    用户:mltyzb 浏览量:5061 时间:2009-04-28
  • 净高大于8米的厂房做喷淋,喷规规定闭式自喷系统最大净空高度为8m,大于8m又必须迅速扑救初期火灾时应采用雨淋系统。 雨淋阀一个作用面积就是一个系统,那么面积很大的厂房(如一万多平)岂不要设很多个雨淋阀了? 我靠,实际是这么做的吗? 望有经验的和做过的和高手指点一下!!!...查看详情

    用户:oksoft 浏览量:5741 时间:2008-12-08
  • <>8.0.9条 干式系统的配水时间;不宜大于1min;预作用系统和雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min. 实际设计中,如何来满足此规定的要求?...查看详情

    用户:ynhyh 浏览量:4140 时间:2008-12-02
  • 此例为深圳彩电厂环状管网的雨淋系统。它包含有三个防护区,是一个仓库危险级的系统,只需要对最不利点处的12个喷头进行计算。...查看详情

    用户:wangbaowy 浏览量:2566 时间:2008-11-11
  • 1、采用闭式喷头传动的话,闭式喷头如何布置,是否还应与普通闭式喷淋系统布置方式与原则一样,仅仅管径不同? 2、如果净空高度大于8米,应该是不能采用闭式喷头做雨淋系统的传动管了吧!这样就要求采用火灾报警系统联动,是否要同时设感烟、感温两类探测器(联动逻辑自然设为一个感烟和一个感温均探测到火警信号)?可不可以仅设感烟探测器,而将联动逻辑设定为“两个感烟探测器均探测到火警信号”。 工程在手,急盼解答! ...查看详情

    用户:hugong139 浏览量:3538 时间:2008-06-09
  • 请问雨淋系统用的开式喷头的K值都有哪几种?一般选那种?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:1711 时间:2007-12-05
  • 自动喷水灭火系统雨淋报警阀性能要求和试验方法...查看详情

    用户:shkqwxj 浏览量:1400 时间:2007-11-21
  • 手里做到一个6000m2的工业丙类厂房,檐口高度8m,屋顶最高处9m(是个坡屋面),这种情况必须做雨淋系统吗?按规范要求,要做34个雨淋阀,且流量大,有没有什么经济又省事的好办法?...查看详情

    用户:hutto4542 浏览量:1340 时间:2007-10-25
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.5条的2中写到:“室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾”的场所需要采用雨淋系统,6.1.1条中规定:非仓库类高大净空场所采用闭式系统场所的最大净空高度为12m。 也就是说,非仓库类高大净空场所大于12m的时候应采用雨淋系统,这个是很好理解的,我想问的是,当出现前面大于12m的净空选用雨淋系统时,我们计算雨淋喷头流量的公式应该按照哪个呢...查看详情

    用户:qiqivv 浏览量:1396 时间:2007-09-18
  • 我院现接到一体育场及一体育馆设计业务,需设置雨淋、水幕、消防系统,有做过上述系统的朋友请帮忙把厂家的信息留下。 万分感谢!...查看详情

    用户:ventola19 浏览量:1709 时间:2007-07-17
  • 工艺专业要求设置雨淋系统。 但按照“自喷规范”的淋水强度计算后流量很大,主要是起点的流量和水头都大。 另:不同时作用的雨淋区域之间的门洞能否用雨幕喷头保护,喷头的压力和K如何选择? 望各位DX指导,小弟拜谢。...查看详情

    用户:deathfog 浏览量:2514 时间:2007-06-14
  • 最近做一剧院,葡萄架下要设雨淋,舞台口要设保护水幕,本人在疑惑系统是否要设闭式喷头传动启动?请高手执教!...查看详情

    用户:黄cyzf 浏览量:4063 时间:2007-05-29
  • 雨淋系统,天正能否计算???? 见到请速回答,万分感谢。...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:1733 时间:2007-03-28
  • 建筑消防给水图片1

    《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:8630 时间:2007-01-19
  • 先来说说喷淋的湿式系统与干式系统的区别: 1.适用场所不同 湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所 干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所 2.一个报警阀组控制的喷头数不同 湿式系统,不宜超过800只 干式系统,不宜超过500只 3.作用面积不同 干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍 4.系统组成不同 干式系统比湿式系统要增设空压机...查看详情

    用户:qwer2050 浏览量:9006 时间:2006-12-30
  • 雨淋系统与湿式报警系统、水幕系统是否可以合用消防泵...查看详情

    用户:qwer2050 浏览量:3993 时间:2006-12-26