  • 有一个项目要做喷淋,准备用预作用系统,因为有吊顶所以用下垂型喷头,规范要求用干式下垂型喷头,可是这种喷头国内没有生产的,问了厂家说要一千块一个,而且没有现货;而普通的国产喷头只需20多块钱一个。 所以我准备将喷淋管道做成湿式系统,但是报警阀用雨淋阀,通过感烟探测器来开启,相当于湿式管道系统和火灾报警联合的系统,这样行吗 消防审查会有问题吗?...查看详情

    用户:lgqkk 浏览量:3080 时间:2012-09-28
  • 最近遇到一个工程 设计为预作用系统 图纸没有画湿式报警阀只有一个雨淋阀,只安装雨淋阀可以吗?...查看详情

    用户:weilisheng 浏览量:7692 时间:2012-07-03
  • 防火调节阀可以调节大小,防火阀起直接切断作用。雨淋系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。它是开式喷水灭火系统一种。该系统主要适用于严重危险级的建筑物;干式喷水灭火系统在报警阀的上部管道内不充压力水,而充以有压气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物;湿式喷水灭火系统的报警阀的上下管道内均经常充满压力水,它适用于室内温度不低于4度且不高于70度的建筑物;预作用系统的管道充...查看详情

    用户:nirener 浏览量:7416 时间:2012-04-17
  • 各位高手: 我想问问 关于泡沫—水喷淋系统(干式)及泡沫—水雨淋系统对控制方面的要求有何不同,除了烟感和温感的连锁不同外还有哪些方面的区别?...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:1969 时间:2011-12-29
  • 图纸上就画了一个雨淋阀 按图纸施工 今天消防检测过来验收说这样安装不符合要求 让在雨淋阀上面还要加一个湿式报警阀 请问要是在雨淋阀上面加湿式报警阀 是不是还要加气泵呢?...查看详情

    用户:weilisheng 浏览量:4198 时间:2011-12-26
  • 请教一下雨淋系统的每个雨淋阀控制的面积长宽比有要求吗?面积很大是系统的设计流量要按相邻两个或几个雨淋阀控制的面积同时开启计算吗? 急 谢谢!...查看详情

    用户:wikyou 浏览量:6766 时间:2011-12-07
  • 建筑消防给水图片1

    目前遇到一个化工厂内的甲类仓库项目,面积480㎡,不分防火分区,储存1类液体,桶装,平面布置见附图,由于面积超过规范规定的250㎡,要设自动灭火系统以增加1倍的最大允许建筑面积。 4424832 4424833 其中甲B类液体仅IP有2t,不然就可以按乙类考虑,可以不做喷淋了。 按照GB 50084-2001(2005 年版)自动喷水灭火系统设计规范 4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:7492 时间:2011-11-29
  • 建筑消防给水图片1

    请教一下 凹字型的办公楼 凹进去那部分做舞台 有顶和葡萄架,但是凹字型并不封闭 其凹口敞开面对广场 ,可能有幕布,露天广场为观众区 这样的舞台要不要做雨淋呢?4391266 4391266...查看详情

    用户:wikyou 浏览量:1609 时间:2011-09-18
  • 请教各位一个问题,为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有?如何解释?...查看详情

    用户:gaoxuxu 浏览量:4910 时间:2011-08-16
  • 如题,谁知道,规范里面哪条有啊,知道的告诉下。。。...查看详情

    用户:huanghawk 浏览量:7029 时间:2011-07-28
  • 自动喷水灭火系统喷水管网的末端和每层的最不利点处均应设置末端试水装置。 请问这句话包括雨淋系统吗??...查看详情

    用户:houdengke 浏览量:12650 时间:2011-05-31
  • 严重危险级II级的喷淋该如何做 一,按自喷规范,固体易燃物品厂房,喷淋达到严重危险级II级,我认为塑料、橡胶等制品厂可以算入此类,如玩具厂等,按规范须设雨淋系统。 (自喷规范4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: 1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域; 2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾; 3 严重危险级Ⅱ级。) 二...查看详情

    用户:beatorix 浏览量:7600 时间:2011-04-25
  • 如题,预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统的预作用阀使用雨淋阀可以么?取消空压机及末端的快速排气阀和电动阀改为自动排气阀? 大侠么请指教下!!!...查看详情

    用户:jiangjjjun 浏览量:4579 时间:2010-12-15
  • 雨淋系统喷水持续时间是按照规范1小时计算吗?怎么看到有人设计是按照10分钟计算??依据在哪里?...查看详情

    用户:hmong 浏览量:3219 时间:2010-11-29
  • 各位大侠,请问泡沫灭火系统可以用雨淋阀控制吗?如果可以的话平时泡沫罐到雨淋阀之间的管道是不充水的吧?那雨淋阀怎么保持平衡?...查看详情

    用户:staryuanyue1902 浏览量:1678 时间:2010-11-01
  • 自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求和试验方法...查看详情

    用户:liltyoyo 浏览量:1500 时间:2010-10-18
  • 欢迎大家讨论:...查看详情

    用户:nothing_job 浏览量:2763 时间:2010-07-07
  • 小弟没接触过消防工程,近期工作调整,顺便帮同事处理消防验收事宜。 翻看《自动喷水灭火系统设计规范》时,对于P64 图4 电动启动雨淋系统示意图不甚明了。 仅看条文解释倒是很简单,火灾时温感、烟感将信号传递给控制柜,有控制柜启动喷淋泵以及雨淋报警阀的电磁阀,从而喷水灭火。 那么示意图中的两个压力表是起什么作用的?作为开式系统它们测得什么压力?它们将压力信号传递给控制柜后,控制柜的处理结果是什么? 如...查看详情

    用户:十里平湖霜满天 浏览量:2426 时间:2010-04-07
  • 本建筑为多层礼堂,座位总数量超过2000,其中一层为1个空间,座位数1000来个,二至六层为一个空间,座位数大致1600来个。其中二至六层有个舞台,即舞台对应的座位数1600来个。 国家规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过300...查看详情

    用户:xfd831 浏览量:10398 时间:2010-03-28
  • 1、请教下,现在雨淋系统的探测系统是传动管方式用得多还是探测器(烟感、温感等)用得多? 2、采用传动管的话,其闭式喷头的布置方式是跟雨淋喷头一样么?还是说雨淋系统一个分区只布置1个或者几个? 3、如果采用探测器,探测器的布置方式又该如何设计? 请各位大虾不吝赐教!...查看详情

    用户:tjw231 浏览量:1772 时间:2009-10-14