雨淋系统更新时间:2024-04-13 15:42:48

本专题为土木在线雨淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:209 时间:2023-03-22
  • 建筑消防给水图片1

    摘要: 本文以哈尔滨市某剧院舞台的消防设计为例,探讨了雨淋系统及水幕系统设置的场所及各自流量的确定,系统持续喷水时间的确定,以及总的消防用水量的确定。 关键词: 剧院 雨淋系统 防火冷却水幕 防火分隔水幕 引言 近期在同事胡工参与的一个大型综合体项目中的剧院设计中,发现剧院的消防设计非常值得与各位一起探讨与商榷,故抛砖引玉,同时也是为感谢李工赠刊《地产机电咨询》,愿公众号与期...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:67 时间:2023-03-22
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述雨淋自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的6个问题,逐一分解! 第一章 视频分解 自动喷水灭火系统-雨淋灭火系统 雨淋系统-报警及联动控制(电启动) 推杆式-雨淋报警阀-结构及动作原理 注: 视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 概述 雨淋自动喷水灭火系统,主要包括电启动和充液(水)传动管启动两种控制方式,两种方式...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:77 时间:2023-01-30
  • 一直以来,很多人纠结预作用、干式、雨淋等自动喷水灭火系统的适应条件及设计参数问题! 本文要点: 1 干式系统和预作用系统均不得应用于采用早期抑制快速响应喷头的系统。 2 干式系统和预作用系统均不宜应用于最大净空高度大于8m的民用建筑和厂房。 3 干式系统和预作用系统均不宜应用于采用特殊应用喷头的系统。 4 采用干式系统或预作用系统的仓库,可按《喷规》5.0.8设置货架内洒水喷头。 5 雨淋系统属于...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:214 时间:2022-12-21
  • 6.2 泡沫-水雨淋系统 6.2.1 泡沫-水雨淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平面投影面积确定。6.2.2 当保护非水溶性液体时,其泡沫混合液供给强度不应小于表6.2.2的规定;当保护水溶性液体时,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间应由试验确定。 6.2.3 泡沫-水雨淋系统应设置雨淋阀、水力警铃,并应在每个雨淋阀出口管路上设置压力开关,但喷头数小于10个的单区系统可不设雨淋阀和...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:101 时间:2022-08-24
  • 建筑消防给水图片1

    雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题: 明确指出,对于大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。 知识点:雨淋系统设计关键点...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:146 时间:2022-08-22
  • 来源:建筑水电知识平台如有侵权,请联系删除消防学习中,湿式系统、干式系统、雨淋系统、预作用系统这四大灭火系统很容易混淆,今天整理了这四个灭火系统知识点,希望对大家有一定的帮助!湿式系统▍种类:闭式自动喷水灭火系统▍组成:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。▍特点:结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。▍适用范围:适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。▍工作原理...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:3266 时间:2021-03-30
  • 收录于话题 雨淋系统组成 由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: 1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所; 3 火灾危险等级为...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:299 时间:2021-01-26
  • 建筑消防给水图片1

    今天我们一起学习自动喷水灭火系统,通常我们也叫喷淋系统。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的一种消防灭火设施。与消火栓系统不同,消火栓灭火系统并不能自动灭火,需要消防人员进行灭火,而自动喷水灭火系统主要特征是通过加压设备将水送入管网中,到带有热敏元件的喷头处。 喷头在火灾的热环境中自动打开,开启洒水灭火,通常喷头下方的覆盖面积大约为12平方米。 62629...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:14564 时间:2020-07-29
  • 【考点】雨淋自动喷水灭火系统 开式系统的最大特点就是采用开式喷头,报警阀开启后,一个阀组携带的所有喷头同时喷水灭火,能够有效控制火灾的水平蔓延。 图3-3-19 开式喷头实物图 图3-3-18 雨淋自动喷水灭火系统组成图 1.雨淋系统主要包括两种: 1)由火灾自动报警系统控制雨淋阀组的雨淋系统,该系统配套有火灾自动报警系统。 2)由传动管控制雨淋阀组的雨淋系统。(爆炸性场所等不宜安装火灾自动报警...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:273 时间:2019-09-11
  • 建筑消防给水图片1

    01雨淋自动喷水灭火系统 1 系统用途 适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: ⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。 ⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。 ⑶严重危险级Ⅱ级的场所。 常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。 2 系统结构...查看详情

    用户:指缝的阳光 浏览量:7221 时间:2019-07-12
  • 项目概述:某5000㎡/高11米仓库原设计为丙级仓库,现根据安监要求升级为乙级仓库。不考虑其他改造,现规划一套消防自动喷淋系统与报警系统。 项目方案:楼主暂定采用雨淋系统。 方案1:根据自喷规范,单个雨淋阀的作用面积不超260㎡,规划20套雨淋阀配系统,但是考虑到走管与电控拉线过度复杂,对方案提出质疑。 方案2:将管网布置为主管接支管,支管设置作用面积2...查看详情

    用户:jinstx 浏览量:3083 时间:2018-11-15
  • GB 5135.5-2018 自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:1526 时间:2018-09-27
  • 请问雨淋系统如何设计?用哪本规范?自喷系统规范好像没找到有。然后如果跟自喷系统一样的话 那是不是雨淋也是用自喷规范...查看详情

    用户:紫奋奋努力史 浏览量:3912 时间:2018-08-09
  • 谢谢大神们!!舞台葡萄架下要设雨淋系统,但是我也没有见过舞台葡萄架,有几个疑问:1、葡萄架和舞台上分的格栅是什么关系,格栅就是葡萄架吗?2、雨淋喷头装在哪个高度,是舞台格栅下方还是上方? 3、舞台有上格栅和下格栅,是下格栅还是上格栅?3、屋顶到格栅的这部是是否要用喷淋保护?...查看详情

    用户:cedarzhou 浏览量:4129 时间:2018-07-01
  • 建筑消防给水图片1

    雨淋自动喷水灭火系统 1.系统用途 适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: ⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。 ⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。 ⑶严重危险级Ⅱ级的场所。 常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。 2.系统结构 5875671雨淋系统结构示意图 由开...查看详情

    用户:年念1 浏览量:19171 时间:2017-09-15
  • 请教大神:《实务》教材P294 3.雨淋系统 1)雨淋系统的联动控制设计。由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。 这里的感烟应该是感温吧?大家的书上是怎么写的?我想确定一下我买的是不是盗版教材。...查看详情

    用户:dogasir 浏览量:1053 时间:2017-07-28
  • 自动喷水灭火系统设计规范4.1.4.2条规定:湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。 补充一下《火灾自动报警系统设计规范》关于联动控制部分内容:4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态...查看详情

    用户:co1488031613040 浏览量:11433 时间:2017-02-28
  • 请大神解惑:为何雨淋系统要用感温探测器联动,房间高度超过8m,感温探测器均不能使用,那雨淋系统怎么办 ? 规范要求,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范:4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋...查看详情

    用户:qq_1480580017845 浏览量:13429 时间:2017-02-14
  • 发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃以声光警报作反馈指示。...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:679 时间:2016-08-16