机房空调更新时间:2024-05-03 19:26:34

本专题为土木在线机房空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    摘要:制冷的方法很多,制冷机的种类也很多,根据制冷的基本工作原理可分为气体制冷,蒸汽制冷(如压缩式制冷、吸收式制冷和蒸气喷射式制冷)和温差电制冷(如半导体制冷)。机房专用空调机通常采用的是蒸气压缩式制冷。 5924843 一、蒸气压缩式制冷原理 蒸气制冷是利用某些低沸点的液态制冷剂在不同压力下汽化时吸热的性质来实现人工制冷的。 在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:589 时间:2017-12-29
  • 现在,在数据中心机房内又出现了热管列间空调,想了解一下重力型的设备和技术。谁能提供几家?...查看详情

    用户:上演与落幕 浏览量:408 时间:2017-11-06
  • 计算机房24小时使用的空调冷却水系统是什么? 请高手解释一下,百度不到啊...查看详情

    用户:yiren1515 浏览量:10380 时间:2017-08-23
  • 计算机机房专用精密空调机组是世界上先进的西方国家科学家根据目前世界上各类品牌计算机设备对综合环境的变化要求而专业设计的一种特殊空调机,它与普通空调系统相比有许多不同之处。 1、机房精密空调系统 计算机机房专用精密空调机组是世界上先进的西方国家科学家根据目前世界上各类品牌计算机设备对综合环境的变化要求而专业设计的一种特殊空调机,它与普通空调系统相比有许多不同之处,它主要的特点有以下几点;...查看详情

    用户:abcwohao 浏览量:512 时间:2017-08-18
  • 中央空调图片1

    空调水系统 5855644 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。暖通南社在之前课件中已多次提及相关内容,本次只做简单的重复。 5855645 制冷机组的能效比: http://p1.pstatp.com/large/1f85000237b105187...查看详情

    用户:niu322 浏览量:3271 时间:2017-08-11
  • 我们现在讲机房精密空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹.匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调是多少匹,是根据空调消耗的功率算出空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:7403 时间:2017-08-01
  • 本标准适用于空调水系统、供暖水系统和生活热水系统输配用模块式机房设备。...查看详情

    用户:csccbjs 浏览量:519 时间:2017-07-16
  • 空调原理及系统组成 传热方式与热学定律 对流、传导、辐射 对流:通过流体流动把热量带走。 传导:相互接触的物体之间或物体内部温差传。 辐射:物体通过发出红外线方式把热量散发出去。 热力学第一定律: 能量是可以转换的,可以传递的,能量的总量保持不。物质吸收了热量膨胀,对外界作功把一部份能量传给了外界,热能转化为机械能。 热力...查看详情

    用户:胖达君 浏览量:1634 时间:2017-07-11
  • 在工作中,有同事总是拿机房空调的冷凝器做文章,搞什么改革创新,说用水喷淋风冷冷凝器,之后就节约了电能,提高了制冷效率。当然用水喷淋冷凝器会造成冷凝器表而结水垢,但是对空调机能耗及其它有什么影响?如果用水喷淋冷凝器有那么好的效果,厂家直接将空调配大的冷凝器不就得了吗,请专家帮助具体分析一下。谢谢!...查看详情

    用户:zhouyu7764 浏览量:1235 时间:2017-07-01
  • 跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?http://www.el...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:484 时间:2017-06-29
  • 有哪位大神能给我一张全空气式空调的机房平面图啊?小弟我不胜感激...查看详情

    用户:co1496955852401 浏览量:548 时间:2017-06-09
  • 请教水流开关有什么作用?一个项目的螺杆机空调机房设置有水流开关,另外一个离心机中央空调机房没有设置水流开关?没有设置水流开关影响使用要求吗?...查看详情

    用户:wanghengshi1967 浏览量:1508 时间:2017-05-13
  • 随着大数据时代的发展,未来将在全球范围内掀起新一轮热潮。据有关专家预测,到2020年,大数据全球市场规模有望达到611.6亿美元,复合年增长率将达到26%。全球数据中心数量将在2017年达到顶峰,而国内数据中心甚至占到了全球7%左右的市场份额。 数据中心的建设数量迅猛增加,无疑给精密空调带来了更多的发展机会。一般来讲,数据中心内有很多计算机设备及相应的配套设施,这些设备由复杂精密的元器件组成。因此...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:432 时间:2017-05-05
  • 07R202 空调用电制冷机房设计与施工...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:1273 时间:2017-04-08
  • 07K304 空调机房设计与安装...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:748 时间:2017-03-31
  • 一、冷量单位5744318千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为1kcal/h=1.163w1w=0.86kcal/h1万大卡=11.6千瓦冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:1832 时间:2017-03-17
  • 5717027计算机房及交换机房特点机房的热量主要来源于高密集度电子元件的散热。其他热负荷包括围墙结构传热、照明、人的显热散热量。热负荷密度是一般办公室的6~8倍。室内的显热比可高达90%;需全年制冷;计算机设备在机房内的散热量平均为175W/m2;程控交换机设备在机房内的散热量平均为165~222W/m2。计算机运行不产生湿汽;湿负荷主要来源于室内外水蒸汽分压力差;工作人员的散湿和新风带入的少量...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:1984 时间:2017-02-17
  • 问个幼稚的问题,机房空调为啥把压缩机放在内机上,安装搬运到室内特别困难,太重了,拆散了才搬运到位,请指教...查看详情

    用户:安如意 浏览量:1614 时间:2017-02-16
  • 邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m...查看详情

    用户:wms9796 浏览量:583 时间:2016-12-21
  • 中央空调图片1

    一般的精密空调产品使用寿命在8-10年。空调制冷网提醒,在长年累月的使用以后,空调就会出现噪音大、耗电量增加、制冷热速度慢、控制不灵光、出风口异味严重的情况,这样间接的影响了我们的日设备使用。所以在达到服役年龄后,用户就要及时的更换,这样才能保证我们用户的正常使用。 超龄空调存在两大隐患,一是外机支架因为长期暴露室外,易腐蚀、生锈,发生松动弯曲现象,存在安全隐患;二是长期未进行维护保养的空调,...查看详情

    用户:qq_1476430321383 浏览量:770 时间:2016-10-28