污水处理厂运行管理考核标准 格栅系统、进水泵房 1 污水处理( 22 分) 1.1格栅系统( 1.5 分) 1.1.1拦截收集: 评价要求:设计流量下,格栅过水通畅,有效拦截污水中的杂物,减轻后续处理设施的处理负荷。( 1 分) ——评价内容与方法 (1)现场查看杂物拦截及清捞情况。 (2)根据液位差或时间自动控制格栅运行,格栅前后液位差小于 0.3m,现场检查。 (3)格栅过水能力是否达到设计要...查看详情
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处 消防泵房是消防工程核心机房之一,消防验收过程中为必验设备房之一,其功能完整性为消防验收高度关注内容。稍不注意,一些分项工程在施工过程中容易出错或漏项,给消防验收带来困扰。所以施工前有必要对各分项图纸进行核查,并做好过程管控,杜绝施工随意性。 一、编制依据 二、适用范围 ...查看详情
一、引言 消防水泵房 是 消防供水系统 的 核心 ,被称为消防系统的" 心脏 "。它承担着火灾时持续稳定供水的关键任务,直接关系到人员生命和财产安全。然而,在实际工作中,许多单位的消防水泵房存在管理不规范、设备维护不到位等问题,导致火灾时无法正常供水,酿成严重后果。 本文将从 建筑结构、供水设备、控制系统、辅助设施 四大方面,系...查看详情
水泵房是城市供水系统的内部核心。它的正常运转,可以维持城市内居民的生活给水和消防给水,给居民带来了便利和安全保障。当前,我国城市水泵房设备安装还存在着一定的缺漏,水泵房设备安装质量差,常会出现供水故障。为了保障水泵房设备能够正常运转,必须要运用科学合理的技术提高水泵房的安装质量。选择质量好的设备,更要注重它的设计规范和正常使用能力。水泵房的质量决定着整个供水系统的良好运作功能。需借鉴国外的先进理论...查看详情
转自公众号:筑声阁 作者陈佳俊 生活水泵房作为建筑设备系统的核心空间,其声环境控制直接影响建筑使用品质。据统计,未采取吸声措施的泵房内噪声可达 75~90dB(A) ,很可能对邻近声学敏感空间产生噪声影响。 但由于生活水泵房卫生、消毒、冲洗等特性,常规吸声材料是否适用在不同项目中也存在争论。 如北京某项目生活水泵房中,项目审查要求取消顾问提出的吸声做法(吸音板内衬岩...查看详情
水泵房置于地下二层,是否需要采暖,请教各位同行给出依据!!!...查看详情
技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、...查看详情
在建筑机电设计过程中,应对产生振动和噪声的设备机房做好 隔声、吸声和减振 设计,防止设备及系统运行时对周围房间或区域造成影响。 在国内各类建筑中,因机电系统带来的噪声引起的投诉量居高不下,因此在建筑机电设计中尤其要关注位于 环境噪声敏感区域( 医疗区、文教科研区、以机关或者居民居住为主的区域 ) 的设备房的隔声降噪设计。 通风空调机房、冷热源机房及...查看详情
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防水泵房内潜在哪些安全隐患呢?小编通过现场调研,查阅大量技术文献,整理了一份消防水泵房隐患排查指南,请大家仔细对照排查,消除隐患,确保安全。 01隐患排查表 02隐患及危害...查看详情
一、 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。 (四)设备电...查看详情
大家都知道, 水泵房 是消防给水系统的 重要节点 , 平时 消防水泵处于 伺应状态 ,当控火、灭火指令发出,水泵控制柜发出启动指令启动水泵,将伺应状态直接转换为 工作状态 。 建设工程竣工消防验收合格投入使用后,消防设施如何保持正常的性能、功能及其技术措施, 产权或使用单位 的 日常消防检查 就显得非常重要,也非常必要。同时,聘请第三方消防技术服务机构协助...查看详情
1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。2消防水泵机组的布置应符合下列规定:①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房?...查看详情
陈志同 田野的欣赏仪式 ▲建筑概览 卓弘铎 在洱源波头村外,有一片非常美丽的田野,每每进入田野的时候,稻丛的蛙鸣、稻穗的婆娑,微雨的滴答,耳朵和眼睛好像被清洗了一样。一眼望去,尽是连绵不绝的蜿蜒,有山的,也有稻田的。如果从对岸山上俯瞰,田野则是另一番景象,水渠与小径把田地分割成各种形状的碎片,颇具特色。只可惜平时走在田野里,这两种风光缺不可皆得。 ▲...查看详情
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1、检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂...查看详情
一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情
...查看详情
建筑给排水与节水通用规范GB55020-2021,3.3.5条33.5生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。这个在图纸中怎么表示呢?哪位大神给指点一下,谢谢...查看详情
简介:带您了解格兰富市政供水的相关应用,带您直击现场走进供水泵房、水厂,了解格兰富产品的实际应用。...查看详情