距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
具体看图片。产生的共振到二楼...查看详情
关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情
一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情
图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情
5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情
某污水三层框架结构处理厂进水泵房设计图(点击文字跳转资料) 说明1、本图高程单位为米,尺寸单位均为毫米。2、材料表中仅统计一副管支架的材料数量。3、管道支架的予埋钢板应在浇注混凝土池壁时预埋,不得事后补埋。 推荐资料(点击文字跳转): 某市西部污水处理厂进水泵房设计图 某水站粗格栅进水泵房建筑设计CAD图...查看详情
运行注意点 1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。 2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。 3、应定期检查离心泵的冷却油位。 4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。 5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。 6、定期观察集水坑的水位变化。泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求...查看详情
泵房作为每个小区不可缺少的供水单元,起着重要的供水安全保障作用,国家和各个城市也对供水服务提出了更高的维护和管理规定。 2022年6月28日,由中国建筑设计研究院有限公司&奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司为主编的《二次供水泵房智慧运维标准》编制组成立暨第一次工作会议以线上线下相结合的方式召开。 中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会主任委员徐扬教授级高工、...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目录: 1.泵房的功能及安装的体现 2.常见的泵房介绍 3.泵房安装工艺流程图及质量控制 4.泵和管道支架安装标准 5.泵房阀门安装要求 1.泵房的功能及安装的体现 泵房是安装水泵、电动机、水泵控制柜及其他辅助设备的建筑物,是水泵站工程的主体,其主要作用是为水泵机组、辅助设备及运行管理人员提供良好的...查看详情
一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。 二、编制主...查看详情
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出...查看详情
城镇污水处理厂进水泵房运行注意事项...查看详情
为响应智慧泵房、智慧水利的积极号召,不少泵房在升级改造中都遇到一个问题:满足哪些控制要求才称得上实现了供水泵房的智能控制呢? 以目前市场上常见的供水泵房监控系统来说,基本是通过传感器、电量采集模块等设备感知获取供水泵房的液位、输水管道压力、流量等数据,及水泵功耗、启停状态、工作时长等数据,根据这些数据实现灵活控制,控制方式通常有手动、自动、远程三种,令控制泵房的操作不受时间地点的限...查看详情
在升级改造供水泵房或其他泵房时,需要考虑多个方面的影响,相对要求较高,对供水泵房监控系统的设计工作提出了要求。 供水泵房监控系统的设计原则 一、先进性原则:监控系统功能应全面、技术先进、合理。预算允许的前提下,尽量采用先进的体系结构,选用先进成熟的技术和设备及软硬件平台,营造高起点的系统开发与应用环境,延长监控系统的使用年限,同时也能使监控系统具备升级的功能,避免由于科学技术的发展而...查看详情
供水泵房监控系统,针对生产生活供水用水的泵房泵站监控方案,借助物联网硬件设备,代替一部分人工巡检,远程云平台登录查看各泵房系统的相关数据,同时及时反馈系统运行中的各项异常突发等需人工处理的事件。 供水泵房监控系统功能说明 1、液位检测 借助可实时监测液位的传感器,投入式、超声波的某一种或两者结合,利用压力工作原理或超声波测距的方式来检测液位数据,获取水池的实际液位数值,通过48...查看详情
传感器,在无数监测类场景中都有应用。诚然,传感器,作为构成物联网系统的基础感知设备,应用确实比较频繁,农业土壤、温湿度、空气质量等数据的收集,都需要借助传感器,供水泵房监控系统的构成硬件中 也有传感器的身影。 供水泵房监控系统组成硬件及功能说明 一、水泵监控柜 在供水泵房监控系统中发挥中枢神经的作用,类似于大脑治愈人体。功能多样,主要包括数据采集、信息查看、设备安全保护、...查看详情
一、概述说明 针对低区供水泵房、高位水池设计一套泵房供水全自动智能监控系统,使管理人员可以通过手机安卓/苹果APP、监控中心监控大屏或电脑PC端软件实现远程无人值守自动管理。 方案可实现水池液位监测,供水水泵的联动控制,水泵工作模式设定,水泵运行过程中的数据监控,水泵自动保护,能耗检测,泵房照明控制,设备用电量远程采集,本地水池数据查看,本地水泵手动控制,远程主动报警,故障追溯分析...查看详情