污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案...查看详情
请教各位前辈,净水厂的取水泵房及送水泵房内 如水泵为三用一备,设置几台变频泵,设置原则是什么,谢谢...查看详情
新手刚入这一行,没啥基础,公司是做小区水泵房给排水的,迷茫啊,都不知道流程...查看详情
本帖最后由 upshot 于 2017-4-24 10:53 编辑 问一下一个简单的问题。。。看到图纸上污水泵房和隔油池房的送风合用,而且都是只补到了走道区域,没有进机房,应该是考虑蹿味吧?是一种普遍做法吗? 即,2个机房的补风机是同一台,排风机是各自设置的,且排风口都设置到机房内部了。但是补风口只补到机房门口的走道,没有进入机房设置补风口。是不是考虑到了机房的臭味通过补风管道蹿到其他区域?因为...查看详情
注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”http://www.xuechuanedu.com/data/attach...查看详情
建筑电气设计图集2 综合楼·公共建筑·锅炉房水泵房·游泳场 {刘宝林} 5749315 5749316 5749315...查看详情
求教,消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?万分感谢。 是不是旋流防止器跟吸水喇叭口是一样效果?...查看详情
消火栓系统,水泵房可以设置在地面上吗,有没有特别的规范要求? 有没有人告诉我下谢谢。{:2_82:}...查看详情
某建筑水泵房设置在B3,高差也大于10m,后期会涉及整改吗?...查看详情
请教风机房、水泵房是否需要设置局部等电位箱,谢谢...查看详情
根据规范GB50788-2012第3.6.6条和GB50974-2014第5.5.10条,消防水泵房不得设置有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。 但是根据规范GB50788-2012第3.6.6条的条文解释和GB50974-2014第5.5.10条,当消防水泵房按照规范GB50974-2014第5.5.10条和《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909第53页采取降噪减振措施...查看详情
我算出的泵房平台以下筒体高度为9.6m,这个取水泵房取水量是50000m3/d,我选了两用一备的泵,请问应该选圆形泵房还是矩形的?...查看详情
如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?...查看详情
1.《建筑设计防火规范》GB50016-20146.2.7(强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.6(强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2.附设在建筑内的消防...查看详情
一个地下水泵房和一个地下变电所靠在一起,能不能共用一个排风井?如图,是否有规范要求?...查看详情
素材:齐力消防 如有侵权 请联系删除 《建筑设计防火规范》 1、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2、GB50016-2014 8.1.6(强...查看详情
消防水泵 5612153 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应...查看详情
一般地下水泵房设备给空调补水怎么计算补水量?只知道预留管径DN65,我一个办公项目用水器具按照GB50015-2003设计秒流量计算,q=14m3/h。预留空调循环补水管径DN65,怎么计算?...查看详情
市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?4公斤合理吗?6公斤算不算高?...查看详情
小区里单独设置的地下消防水池、水泵房、柴油发电机房。怎么设置排风系统?用竖井排么?...查看详情