  • 求助关于地铁商场内预估信息配线箱的数量

    做一个地铁商场的部分,但是商铺什么的都没定,只划分了空地上的商铺区域,需要放信息配线箱给商铺 想请问下只知道面积的话,怎么去估算信息配线箱的数量?本来想一个商铺给一个信息配线箱的,但是个数和划分区域都不明的情况下如何估算?谢谢

  • 『『『商场防排烟』』』

    我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?

  • 商场的备用照明如何设置?

    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?

  • 寻找有关地铁设计的资料

    谁有关于地铁设计的资料?我现在做地铁车站的结构设计,加上车站的围护结构设计,我现在一点头绪都没有,谁能给我点相关的资料?谢谢各位!

  • 商场的空调没送新风怎么办?

    工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊

  • 商场是乙类还是丙类建筑?

    商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?

  • 地铁高架施工依据什么规范?

    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????

  • 地铁机电----通风空调

    地铁机电----通风空调

    本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 编辑 话说去年7月份来无锡地铁,算算今年已有一年了,期间发生了一系列的事件,离职跳槽----到省级检测中心------再回到初始单位,,但是辞职信都交上去了,想想从检测中心回到现在单位有点后悔,,在这段时间内,大学四年的女朋友彻底断掉了关系,其实到现在还是放不下她,,一言难尽,,做施工的我们都是苦逼的开始,,坚持下去肯定会有回报,, 今天发一些现场施工,,说实话,我们做的这些东西真心差劲,,

  • 我们商场13000RT超大机房

    我们商场13000RT超大机房

    1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 编辑 ]

  • 商场和饭店冷源如何设置?

    一个5层的项目,每层约6000平米,共30000平米,一到三层为商场,四到五层为饭店宾馆,商场和饭店是不同两个业主,空调冷源采用水冷机组,现在问题是,商场和饭店的冷源分开设置还是同一设置?如果同一设置,如何计量?

  • 关于地铁施工的应急预案

    关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。

  • 关于地铁工程的一些问题

    有没有对地铁工程很熟悉的大侠 小弟求助小弟学的土木 建筑专业,已经工作2年多,一直在一家国有企业上班,对现在的工作越来越不满意,打算辞职。本人大学室友死党的老爸是中铁某局的高层领导,即将有个大的地铁项目要开工,我同学答应我在他爸的项目下面帮我在下面去包点工程做,但是对地铁工程一无所知,有没有搞过地铁工程的兄弟,能不能告诉我 搞地铁工程里面 有什么比较简单,技术含量比较低,又不需要买贵重设备的工序,最好还不能前期投入太大,毕竟以前没自己包过事做过,从小的做起,不求第一年能赚多少钱,能熟悉下工程,把活干好了,关系在那,以后不愁没事做!跪求大家多帮帮我哈!!!

  • 关于地铁领域的论文合集

    地铁环控是暖通空调新的增长领域,但是相关资料较少,在这里和大家共享一下相关资料

  • 关于5000面积以上的商场喷淋

    喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?

  • 地铁隧道是如何快速挖掘的?

    现代的城市出行,地铁是必不可少的出行交通工具。我国的地铁早在 <

  • 大商场/机场下跃层卫生间,地铁卫生间都是怎么解决排水问题的?

    对于女孩子来说,我们在逛商场的时候一般可不是一两个小时就能解决的事情,那么在沉浸式地“逛游”的时候,商场中的卫生间对于我们来说就很重要了,否则就是有再多的诱惑,我们也不能坚持很长时间了;还有在地铁中,卫生间的重要性那就不用再赘述了,在人流量如此之大的场所,卫生间的使用频率也会更高,瞬时排放的流量也更大。 在前面我们已经说过在地下一层的区域有用水点的话,污水提升器就会起到将水从低处提升到高处,使得地下的废水能够顺利排放到市政污水管中,这样地下用水才能够排放出去,那么在用水量如此之大的场所污水提升器要注意什么呢? 首先,最直观的那就是箱体的容量,必须大容量才能承受如此之大的流量,像是泽德WUZ100 DOP

  • 在成都地铁中进行地下商场设计有什么样的影响?|水木源创设计

    在成都地铁中进行地下商场设计有什么样的影响?|水木源创设计

    随着现在的地铁交通越来越发达,为了减缓城市生活压力和应对地下商业这一新兴业态,商场建设者们将目光放在了对地铁空间的利用上。在成都一大批地铁商场建设的兴起,除了和地上的商场具有地理位置的差别之外,这些地下商场设计在具体的设计过程中与地面商场并没有任何本质上的差别。设计者通过借鉴国外的先进案例与技术,再结合成都城市的具体规划模式和发展水平等因素,不断地在完善地铁地下商场的开发利用。下面就让水木源创设计分享给大家一些地铁地下商场设计的知识。

  • 地上两层的商场按那个危险等级呢?

    两层的商场,每层建筑面积4000平方米,那么按中危险等级1,还是2考虑呢? 因为规范在举例时是总建筑面积大于5000平方米的商场按中危险等级2考虑。

  • 地下商场的喷头如何布置?

    一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?