我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊
一个5层的项目,每层约6000平米,共30000平米,一到三层为商场,四到五层为饭店宾馆,商场和饭店是不同两个业主,空调冷源采用水冷机组,现在问题是,商场和饭店的冷源分开设置还是同一设置?如果同一设置,如何计量?
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 编辑 ]
商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?
两层的商场,每层建筑面积4000平方米,那么按中危险等级1,还是2考虑呢? 因为规范在举例时是总建筑面积大于5000平方米的商场按中危险等级2考虑。
一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。到底应按哪一个呢?
请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈
*08:43:27我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢! *08:44:07不是场场,是商场。 * 08:45:07从而防止从电梯中逃生? *08:45:23电梯里有人怎么办?憋死啊 *08:46:35怎么会呢,不是指那种升降梯 *08:47:50那你说自动扶梯不就得了 *08:48:46就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢 * 08:49:01那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作 * 08:50:19但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。 *08:51:58控制箱是卷帘门自带的,一对一 *08:52:45卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
在空调设计中确定商场人员密度时,请教各位专家,要考虑扣除商场货柜所占的面积吗?对于中小城市非商业中心,人员密度取多少合适?
本人现在正做一栋三层商场,面积约为10000平米.高度为13.2m.本商场按中危险2级考虑设置自动喷淋.现在在自动扶梯处是否需要设置自动喷淋?建筑在自动扶梯处做特级防火卷帘与商场分隔开.希望高手指点,最好有东莞的做水的朋友告诉下大业的意见.
我是做采暖的,从没做过通风,现在要我做通风,手上什么资料也没有,我也不知道需要什么资料,哪位前辈给指点一下迷津,不胜感激!
本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?
请教一下,有关商场排烟的补风到底是怎么算的。我知道车库是50%,规范上说地上建筑可以靠门窗缝隙补风,但如果消防问到,缝隙补风不够怎么办?有哪为大虾知道怎么计算的啊!
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了