图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14
餐厅内目录,设计说明,电气系统图1,电气系统图2,照明平面图,插座平面图,消防疏散平面图,消防自动报警平面图,消防喷淋平面图,消防灭火器平面图,消防排烟平面图。
图纸简介: 这是某五层商场强弱电图纸全套图,南方某省会城市的五层商城,1234层是专柜,五层为超市。供电采取东西两区分别控制,各层东区的供电则由该层西区母线供电。商场专用部分的照明、插座、弱电(电话系统、电脑网络、广播及防盗监控系统)设备的供配电及动力设备的供配电,注:本设计不含消防设计。 投稿网友: lmm1217 <
图纸简介: 本工程由三栋商业楼组成,本套图纸为A栋,总面积约6500m2,地下一层,地面六层,总高度大于24m,属高层建筑。主要用途为商场,属大型商场。本工程设计包括变配电、柴油发电、照明、电力、消防控制、防雷、接地及安全等强电内容,以及 火灾自动报警及联动控制,火警专用对讲电话,背景音乐广播系统(兼火灾紧急广播)、电缆电视(CATV) 系统、电话系统、 建筑物综合布线(PDS)系统、监控系统(CCTV)、楼宇自控系统(BAS)等弱电内容。
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?
工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
一个5层的项目,每层约6000平米,共30000平米,一到三层为商场,四到五层为饭店宾馆,商场和饭店是不同两个业主,空调冷源采用水冷机组,现在问题是,商场和饭店的冷源分开设置还是同一设置?如果同一设置,如何计量?
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 编辑 ]
图纸简介: 本项目为办公综合楼,本工程地下二层车库、设备用房。地下一层至五层为商场,六,七层为电影院,为一类综合楼。本项目电气施工图包括电气设计说明,电气系统图,照明平面图,插座动力平面图,弱电系统平面图,火灾自动报警平面图,屋顶防雷平面图,基础接地平面图,共45张,设计时间为2013年,都按照最新的规范标准来设计,非常有学习的价值。 投稿网友: ms
最近有个工程一层楼面涉及到了2个防火分区,请问下照明、插座分支线路可以穿防火分区么?还有弱电上面背景音乐系统、监控系统、内部呼叫系统是否可以2个防火分区合用1套呢?希望各位有经验的前辈解惑,小弟不胜感激
电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。 1 简介 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。 2 种类 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用,主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区 中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐
请问大侠们:人防里的电话和网络插座进线是平时就安装好的还是战时安装?进线是平时从建筑里的弱电机房引进还是战时从室外通过防爆井引进?不甚感激
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。