首页 课程 资料 论坛
  • 为何用双栓的室内消防栓

    最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.

  • 消防栓给水室内水量的确定?

    住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢

  • 急!请问这样该设置消防栓吗?

    请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?

  • 商业网点消防栓如何设置?

    新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)

  • 这种情况需要设置消防栓吗?

    我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?

  • 高层室内消防栓系统问题

    高层室内消防栓系统问题

    这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。

  • 室内消防栓的压力巨大文章来源?

    1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。大部分都是A输电 B电网系统以及供电。除非你们市我市大停电区域,排污泵没电的很可能不大。当然首要条件是,消火栓系统有良好的主动维护和包养你。日常室内消火栓水压力更大靠建筑屋顶消防水池的净高逐步实现,当我们直到使用它室内消火栓时,消火栓箱里有个消防泵启动按钮,按下那个稳压泵会启动(如果有其他各种传

  • 室内消防水量与消防栓的关系

    我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?

  • 这样的戊类仓库要设室内消防栓吗?

    最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!

  • 不理解为什么这样设置消防栓泵系统?

    该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-

  • 半敞开煤棚需要设置室内消防吗?

    煤棚为半敞开,煤棚尺寸: 15x36 (m) ,煤棚档墙高2m ,2m以上至棚顶敞开(无档墙),煤棚顶高7.5m. 这种情况需设置室内消防吗? 需借助消防规范哪一条。请前辈答疑。[ 本帖最后由 hgt1983 于 2009-6-11 09:58 编辑 ]

  • 四层集体宿舍要设室内消防栓吗?

    我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!

  • 室内消防栓跟室外消防栓的问题?

    室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋

  • 请教室外跟室内消防栓的问题?

    有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?

  • 求教:室内高大净空场所,消防如何设置

    本帖最后由 w747634808 于 2016-1-12 10:10 编辑 项目内容:一座单层摄影棚,柱顶高18米,建筑面积79.92米×58.5米=4675.32平米,请教各位高人,室内消防该如何做,最好具体说明,包括参照规范,急求,先谢谢各位~~~~

  • 室内外消防是否要设置加压泵

    某城郊小区(低层厂房),无市政给水管,不考虑生活水,按要求作室内消防系统,室内外消防用水量储于室外消防水池(水井提供)。讨论是否设消防泵房。

  • 七层底商住宅消防栓的设置..

    有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?

  • 求教:室内消防环网上阀门设置

    我记得以前在哪本书上提到室内消防环网上的水平连接管上要根据立管数设置N-1个阀门,比如10根立管要设置9个阀门,可是现在要找那个规定,怎么也找不到了。不知道哪位老大见过这个规定,在哪个地方有,麻烦知道的告诉我一声,谢谢

  • 室内消防给水管设置阀门问题

    高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1跟,当竖管超过4根时,课关闭不相邻的2跟,。。。这是什么意思啊 有没有高人能举例说明一下

  • 仅有室内消火栓系统怎么设置消防泵的启动

    仅有室内消火栓系统,设置了消防泵房,不设置消防控制室,消防泵的怎样启动,是通过消火栓箱内的按钮吗,这个按钮是通过消防控制箱和泵连接的吗,消防控制箱能放在泵房吗

点击加载更多

室内消防栓设置

室内消防栓设置专题,为您提供室内消防栓设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消防栓设置 相关的专业交流讨论,更多室内消防栓设置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压电缆选择

植物种植小知识