首页 课程 资料 论坛
  • 底层室内消防环网,如何设计?

    底层室内消防环网,如何设计?

    底层室内消防环网,如何设计?

  • 为何用双栓的室内消防栓

    最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.

  • 请教:室内消防设计流量的问题。急!!

    规范要求室内消防每柱水柱不小于7米,建筑防火规范8.5.2表:厂房 / 高度<24米、体积>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同时使用水枪数量:2支 / 每支水枪最小流量:5L/S / 每根竖管最小流量:10L/S.经计算:每支水枪消防流量为5.2/S(配20m水带,d19水枪),每根竖管流量:10.4L/S.(每根竖管同时使用2支水枪),那么:2根以上的竖管,室内消防管网就要提供20.8L/S的用水量(考虑建筑内2个着火点)。请问:室内消防设计流量是20.8L/S吗? 还是20L/S? 还是10L/S啊?请各位大侠!!谢谢!!

  • 这样的戊类仓库要设室内消防栓吗?

    最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!

  • 室内消防水量与消防栓的关系

    我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?

  • 四层集体宿舍要设室内消防栓吗?

    我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!

  • 室内消防栓跟室外消防栓的问题?

    室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋

  • 消防栓给水室内水量的确定?

    住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢

  • 高层室内消防栓系统问题

    高层室内消防栓系统问题

    这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。

  • 有关消防栓灭火系统的设计问题

    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。

  • 【设计之声.原创】晚安,蓝色消防栓

    作者:陈剑 《设计之声》专栏作者 结构设计师一枚代表作品:《裸辞33天,无处安放的结构师情怀》写在前面的话:本篇文章是作者原创,委托布丁代为发布的,还记得上一次在群里看到波哥跟大家打招呼,是晚上11点多刚刚加完班,准备回家,连续通宵了好几个晚上,鬼知道波哥累成什么样了,看过《裸辞33天》文章的人,对波哥的经历多多少少是有点了解的,新换了一个环境,面临的又是新的不同的挑战,祝福波哥在结构的路上可以越走越好。确切的说,是偏浅的天蓝。蓝色代表忧郁,应该只是那种深邃的海蓝吧。

  • 室内消防栓的压力巨大文章来源?

    1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。大部分都是A输电 B电网系统以及供电。除非你们市我市大停电区域,排污泵没电的很可能不大。当然首要条件是,消火栓系统有良好的主动维护和包养你。日常室内消火栓水压力更大靠建筑屋顶消防水池的净高逐步实现,当我们直到使用它室内消火栓时,消火栓箱里有个消防泵启动按钮,按下那个稳压泵会启动(如果有其他各种传

  • 室内步行街消防设计要点

    来源:基准方中,作者:伊善龙

  • 请问室内篮球体艺馆消防设计

    我现在设计一个室内单层篮球体艺馆,面积1500m2,钢屋架,层高9.6m,我给设了室内消防系统,又感觉有点多余,各位能否给个大城市室内单层篮球体艺馆的消防设计情况的介绍

  • 请教室外跟室内消防栓的问题?

    有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?

  • 求助:室内消防栓安装高度问题,急急急.

    室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高规是"宜"字,建规是"为"字.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.

  • 有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗?

    有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗? 建规中的\"同时使用水枪数为6\"时,难道说就要保证任何一点在方圆25米内有6个消防龙头?本人很很迷惑,望各位赐教!

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

点击加载更多

室内消防栓设计

室内消防栓设计专题,为您提供室内消防栓设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消防栓设计 相关的专业交流讨论,更多室内消防栓设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地系统包括

水生植物的种植方法