首页 课程 资料 论坛
  • 急!请问这样该设置消防栓吗?

    请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?

  • 这种情况需要设置消防栓吗?

    我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?

  • 不理解为什么这样设置消防栓泵系统?

    该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-

  • 商业网点消防栓如何设置?

    新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)

  • 七层底商住宅消防栓的设置..

    有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?

  • 各类楼梯间及消防电梯的设置原则

    各类楼梯间及消防电梯的设置原则

  • 关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

    关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    现在正在做一个项目,遇到一纠结的问题!请各位大虾们,帮帮忙啊!走道内、剪刀楼梯间前室内是不是需要分别在增加一个消防栓(如图),走道与前室连通的防火门不能取消?

  • 关于CAD图层的设置一些原则

    论文简介: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。 投稿网友:lihuamingtian 上传时间: 2013-08-09

  • 室外消防给水系统的设置原则是什么?

    建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。 室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。 从火灾统计看,在扑救失利的火灾中,80%以上是由于火场供水不足造成的,可见消防给水直接关系着灭火的成败。

  • 建筑室外消防给水系统的设置原则是什么?

 因此,在小区建设时应设置完善的消防给水系统。

  • 各位前辈,请教关于消防设置的问题

    在现行的>中,依据建筑物的体积来规定室内消防水量,而我现在遇到的问题是一幢商住楼总体积超过25000m3,总长大于100m,分为三段,1段为两层商业铺面房;2段为两层商业铺面房,三层住宅;三段同二段,各段均以沉降缝相隔.请问我的消防计算适应依据各段体积分开计算,还是按总体积考虑?另外商住楼是否必须设置消火栓,可否只设置灭火器?

  • 关于消防水池的设置问题

    请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?

  • 关于首层车库消防栓管连通

    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 关于双出口消防栓的使用????

    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!

点击加载更多

消防栓设置原则

消防栓设置原则专题,为您提供消防栓设置原则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓设置原则 相关的专业交流讨论,更多消防栓设置原则相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度