首页 课程 资料 论坛
  • 一个关于TN和TT接地系统的疑问

    低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。

  • TN、TT、IT等接地系统的区别

    经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析

  • 两张TN-C接地系统图的区别讨论

    两张TN-C接地系统图的区别讨论

    GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?

  • 寻求一份户外控制箱安装基础及接地系统图

    哪位大侠有照明路灯户外控制箱的安装基础图、接地系统图 希望有的大侠发一份给我 在这里谢谢大家了 420300906@qq.com

  • 接地系统的相关问题:TT与TN-C

    各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)

  • 路灯TT接地系统的具体做法?

    采用不配PE线的局部TT系统,在出线断路器回路上加带100mA的漏电保护器。所有灯杆、灯具必须与灯杆基础钢筋牢固连接,做为接地装置,接地电阻<30Ω,灯杆基础施工完后,必须测试其接地电阻是否达到要求,如达不到要求,必须增加接地级,具体做法见:《国家建筑设计标准图集》接地装置安装03D501-4。

  • 配电系统图的接地型式选择(TN-S、TN-C-S、TT、IT等)

    1 各接地系统的含义首先说明各接地系统的字母符号的含义:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 室外路灯接地系统之TT与TN-S

    规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导

  • TN-S 接地系统与TT系统的混接

    请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]

  • 系统图求解 这是接地吧 为什么是虚线?

    本帖最后由 海盗2015 于 2015-12-11 18:43 编辑 如题 红色框里的部分 貌似不是普通的接地?

  • TT接地系统时路灯采用熔断器的问题

    我手头上有一个城市道路照明的工程,采用TT接地系统,在变压器低压侧馈电到各回路灯出线处采用带漏电保护的三相塑壳开关,这个应该是没有问题的,但是在每个路灯处(例如NG250采用一个4A的熔断器,即只在相线上装熔断器而未在中性线上装),这样不知道行不行?根据《民规》JGJ16-2008的相关规定,TT系统的进线处宜采用四极开关,当然那是对三相电而言,对于单相电不知是否也得装同时断开相线和中性线的开关?谢谢!

  • 关于消防栓系统图怎么画

    关于消防栓系统图怎么画

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画

  • 美式和欧式各种箱变系统图

    图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013

  • TN及TT系统的接地故障阻抗

    为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦

  • 请教TT系统接地故障问题

    请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?

  • 这样的厂房该用什么接地系统?

    本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

  • 史上最全的接地系统详解

    史上最全的接地系统详解

    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么? 如图所示,

  • 有关2*500kVA箱式变的系统图

    本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦

点击加载更多

tt接地系统图

tt接地系统图专题,为您提供tt接地系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与tt接地系统图 相关的专业交流讨论,更多tt接地系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度