首页 课程 资料 论坛
  • 消防给水及消火栓系统设计规范.

    消防给水及消火栓系统设计规范.

  • 智能大厦接地系统的设计,大家来围观

    1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

  • 至今最全医院空调系统设计规范

    普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障

  • 关于网络接地系统和防雷的设计

    接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较

  • 火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

  • 火灾自动报警系统设计规范.

    火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?

  • 供配电系统设计规范2009

    供配电系统设计规范2009word

  • 微波站防雷与接地设计规范

    一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <

  • 火灾报警系统设计规范GB50116-2013

    火灾报警系统设计规范GB50116-2013

  • 医院空调系统设计规范要求总结

    普通用房的空调系统设置

  • 《火灾自动报警系统设计规范》

    规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?

  • 屋面排水系统的设计规范

    一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<

  • 住宅建筑电话系统设计规范要求

    1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。

  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 建筑防排烟系统设计规范

    一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式