  • 关于低压电缆热稳定系数

    我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.

  • 窗的太阳得热系数检测系统

    窗的太阳得热系数检测系统

  • 接地铁的热稳定系数C如何确定

    在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。 问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。

  • 关于风振系数的一些疑问

    关于风振系数的一些疑问

    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。

  • 这时的同时系数取多少合适?

    现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。

  • 低压电缆热稳定校验中NHYJV的热稳定系数

    我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.

  • 补偿为什么系数不一样??

    最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀

  • 为什么有的有1.05系数,有的没有

    这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。

  • 关于同时系数的取值问题?

    现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!

  • 压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究

    上传《压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究》,供大家参考!

  • 求教低压配电电缆短路热稳定的公式中系数选择

    Ik值的选择是选择首段还是末端?首段有点不太合适,规范好像说是可能发生短路电的电流,以一条50米的干线为例,出自配电室低压配电柜,在30米处接一个分箱,再在50米处接一个分箱,无其他分支,是不是可以按照30米处的短路电流算啊?按首端算一般会很大的。t的选择:措施中表4.3.2-2,是按哪个选择啊?高速、中速、还是低速啊?我一直很迷惑,高手指教。[ 本帖最后由 huangod 于 2009-2-24 11:02 编辑 ]

  • 关于洞口影响系数的计算

    关于洞口影响系数的计算

    洞口影响系数怎么计算?GB50011-2001(2008)开洞率为洞口面积和墙段毛截面积之比;GB50010-2010,开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积之比;疑问在于洞口面积和洞口水平面积是两种概念啊,按水平截面面积计算的话,2010中注释2窗洞口高度大于50%层高时,按门洞对待,水平截面与高也没关系啊。是不是我哪里理解错了,请指点哈,谢谢啦。。。

  • 关于喷头的流量系数问题

    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q

  • 关于梁端调幅系数的疑问

    根据《高规》5.2.3条,现浇梁的梁端调幅系数是0.8~0.9。这个系数会不会小了点?根据强柱弱梁设计思想,希望塑性铰出现在梁端。但是我们设计的时候,采用的是计算跨度而非净跨,也就是说我们计算到的内力是柱的中心线上的内力值,并非梁端的截面内力,这时数值应该比计算值小很多。再是根据塑性内力重分布,按弹性计算出来的内力再折减0.2.按这样计算,高规的5.2.3条是不是只考虑了塑性内力重分布,而没有考虑梁端实际截面的内力?本人还没毕业,知识有限,希望各位能指点指点

  • 关于抗震调整系数的疑问?

    本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤

  • 周期折减系数怎么得到的

    对于玻璃幕墙在周期折减系数是在1吗 那原理是什么 填充墙是折减系数是0.7--0.8 那么什么时候取0.7 什么时候取0.8

  • 厨房需要系数要如何选取?

    如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?

  • 关于需要系数的表示符号

    我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?

  • 关于几个负荷系数的问题。

    关于几个负荷系数的问题。

    在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。

  • 关于同时率和需要系数的分辨?

    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复