我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
窗的太阳得热系数检测系统
在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。 问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
上传《压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究》,供大家参考!
Ik值的选择是选择首段还是末端?首段有点不太合适,规范好像说是可能发生短路电的电流,以一条50米的干线为例,出自配电室低压配电柜,在30米处接一个分箱,再在50米处接一个分箱,无其他分支,是不是可以按照30米处的短路电流算啊?按首端算一般会很大的。t的选择:措施中表4.3.2-2,是按哪个选择啊?高速、中速、还是低速啊?我一直很迷惑,高手指教。[ 本帖最后由 huangod 于 2009-2-24 11:02 编辑 ]
别墅的需要系数取多少啊?? 正在做一个别墅的项目 设备容量为40KW 需要系数怎么取阿??电表取多大的合适阿??? 急!!!!!!!!!!
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
建筑面积246000平米,用途为办公研发,部分建筑一层为商业或餐饮(具体何种餐饮不定),坐落在天津市,求教空调同时使用系数的选用,请说明依据.谢谢!
6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
一、进行桥梁的纵向计算时: a) 汽车荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 其分布调整系数就是其所承受的汽车总列数,考虑纵横向折减、偏载后的修正值。例如,对于一个跨度为230米的桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数) x 1.15(经计算而得的偏载系数)x0.97(大跨径的纵向折减系数) = 2.990。汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。 2多片梁取一片梁计算时 按桥工书中的几种算法计算即可,也可用程序自带的横向分布计算工具来算。计算时中梁边梁分别建模计算,中梁取横向分布系数最大的那片中梁来建模计算。 b) 人群荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 人群集度,人行道宽度,公路荷载填所建模型的人行道总宽度,横向分布系数填1 即可。因为在桥博中人群效应= 人群集度x人行道宽度x人群横向分布调整系数。城市荷载填所建模型的单侧人行道宽度,若为双侧人行道且宽度相等,横向分布系数填2,因为城市荷载的人群集度要根据人行道宽度计算。
供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
做办公楼设计的时候,需用系数不知道取多少,往往层箱取0.9或1,有什么标准不?怎么计算啊?我怕需用系数选小了,空调集中开的时候小了~~~~选太大了又觉得浪费~~~~~~~~~请指教