6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
有正在关心管道防冻技术的朋友吗?我这里有些资料也许有用,对电伴热技术和发热电缆都有很详尽的介绍。联系:yeyu@m165.com
一个原四层办公楼,现在接了一层,五层的采暖管就在原来干管上接了一个分支供暖,去年供暖效果很好,但是今年就有问题,无楼的首端和末端都热,就是中间有两个房间不热,把不热的器片的排气端放水,刚开始放出的是凉水,后来放出的是热水,可是摸暖气片上边热,下边不热,请问这是什么原因啊?
我家是新进户的房子,二楼,分户供热,暖气连接顺序为 暖气热水器——卫生间——南卧室——客厅——北卧——厨房,现在热水器的水温显示为43度,卫生间与南卧室的暖气热,而剩余三组暖气比总回水管还凉呢,也就只是手的温度,昨天找人看了,打开了卫生间的背篓,开进出水阀门试了一下,水柱有30厘米高,维修人员说压力也够 ,但是暖气就是不一样热,从客厅开始就不行了,而且暖气下面的2个腿的温度还差好多,请问各位专家,这是为什么呢
我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?
一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?
我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
1. 之前用6.71版本在自己电脑上算的应力算不对(温度是对的) 然后在网上买了个12版的狗,回来以后 例题能算对了,但是自己的模型还是算不对, 模型时在办公室电脑6.71版上建的, 总工 10W个单元, 我电脑是win7 64位的, 是不是系统问题 算不对呢?2. 现在需要分析一个墙的水化热, 结构比较复杂, 墙上需要掏一些圆洞, 下面还需要一大块模型来模拟基础底板, 这个情况 怎么建模比较合适呢? 之前算基础水化热的时候 是通过板扩展成实体单元来实现的,现在结构比较复杂,应该怎么建呢?
请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢
采暖设计面积热指标取值问题,请问有最新标准没,在哪能查到?大连采暖室外计算温度以前是-11度,新规范中是-9度?谢谢各位大神!
口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。 (3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是
地热新型采暖已经普及,南方地区宜可做冷循环,本人有丰富的设计和施工经验(有样板工程),面对现阶段设计院的设计人员已经不包含设计地热部分,并且地热施工经常由甲方指定材料供应方提供设计,本人可以帮助设计(必要可现场指导施工和协调施工),如果您有意项可来电咨询:13130004989!(晚间6.00-10.00和周六日全天),或给予来信:bf810929@tom.com.
一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?
最近看一个塑壳开关的样本,里面说有四种脱扣方式:无脱扣、热脱扣、电磁脱扣、热脱扣+电磁脱扣(复式)。我不知道这四种脱扣方式是怎么一回事,应用到什么地方比较好。希望各位能指点迷津。
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
书上说,当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用主保护动作时间,如主保护有死区,则用后备保护动作时间;当验算电器及110KV以上电缆短路热稳定时,一般采用后备保护动作时间,我的问题是:1、主保护动作时间一般无延时的,是否就是起动机构、执行机构动作时间加上断路器开断时间了?那取0.2秒应该足够了吧?2、后备保护时间如何确定?别对我说由二次来定,主接线可是可研、初设阶段就要定下来?3、对于电流互感器的热稳定,厂家样本一般有1秒热稳定电流值,验算时就用1秒的热效应来算,是否可行?对于断路器的热稳定,厂家样本一般有4秒热稳定电流值,验算时就用4秒的热效应来算,是否可行?