关于电容柜前端保险使用型号的问题1、最近我们发现电容柜前端使用RT18-63X熔断器(正浩)长期运行烧坏二次---保险芯与外壳烧在一起了。2、有人说可能是产品有质量问题?换成茗熔品牌?有人说最多只是好一些,不能从根本上解决问题!RT18不适合用在电容柜,因为柜内温度高,谐波多,电容上电时冲击电流大!RT18散热性差!现在大部分厂家用RT16熔断器代替RT18用于电容柜中。请各位网友发表高见?不吝指教!
各位大侠,谁能告诉我如何依据变压器的容量来确定电容柜上的各个元件的参数,如电容、热继电器、接触器、熔断器的额定电流,容量等等。
小弟做工程项目中经常遇到一些补偿电容器的方案,按照我的粗浅理解,电容控制器它只是起到采集系统内的电流电压信号,算出功率因数后给接触器发出投切信号指令的作用,那我想问一下,如果电容控制器投切信号输出的容量合适的话,是不是控制器与接触器可以不用同一品牌的呢?是不是可以选择混用方案(这样有时候会比较经济)?还有什么需要考虑的因素呢?谢谢大家的指教和讨论。
请教,这个电容柜中的整定电流如何确定?是按使用电容器大小计算还是按照系统电流?下面的漏电保护器的型号又是怎么确定的?JD-250L是什么含义?怎么选择型号?我看另一个图,变压器大小不一样,后面却都是250L,只是前面有点不一样。请给个简单公式,谢谢。
日期:2005年08月12日 Syfer Technology公司推出一系列陶瓷片式电容,专门用于荧光照明系统高频镇流器的缓冲电路。随着2005年欧盟、美国和日本的新规则出台,到2010年以前,除了维修现有的系统外,老式电磁镇流器将不再使用。 现在,新的设计结合高频电子镇流器,为荧光灯电极提供预热电功率。高频电子镇流器为荧光灯提供更高的光输出,同时不需要起动器,从而节省电能、降低成本。 Syfer新型表面安装电容系列采用1206规格,比早期的设计更便宜、更节省空间。它们采用稳定的C0G/NP0电介质,ESR低而稳定,正常工作温度范围在-55℃至125℃。这使得该系列电容特别适用于工作频率在20kHz至100kHz的镇流器。该系列电容容量高达1nF,整个工作频率范围内的最大峰峰电压600V。 该系列电容的dv/dt可超过5kV/ms,适用于可产生很高dv/dt的电压波型的镇流器。依应用不同,所用的波形可以有多种不同类型。许多照明设备镇流器的PCB是长而窄的,通常装配一些较重的元件,
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号?? 现在做什么都要指定 哎 做个生意真的很难 在南京电容都是SVS我真不知道反垄断法有没效果
请问各位大侠,变频器的风扇和电容多久更换啊,富士vg7s系列的风扇和电容型号具体选型表哪里有啊,还有三菱A540系列和E540系列。谢谢各位啦
请问有人知道CKKB0.45-20-3的这个型号的电力电容器是哪个牌子的?价格具体是多少,帮客户买的,指定是这个进口的牌子,百度了一下好像是库克库伯,请问这家怎么样?你们用过没
单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。 老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。 新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。 问题一:为什么老型号 C相上不接电阻。这样是不是容易引起故障。 问题二:新老型号电容接触器之间的互换 应该注意什么?非常感谢!!!
一台型号为YL90L-4,2.2KW的单相双值电容电机,接线端子上有6个接线柱:Z2w2,U2,V2;U1,V1,z1w1z2w2、u2之间有连接片接通;U1、V1之间有连接片接通,电源的火线和零线分别接在哪个接线柱上,电容怎么接?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
电容的使用:一些经验和误区电容的使用:一些经验和误区一些经验: 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。四个误区:●电容容量越大越好 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。 在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。 电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
我公司是铁片电容生产厂家,在电容的生产过程中有个过程是修复, 就是在电容的两端加上一点范围(额定电压的1.3倍左右的电压),所以在该测试设备里有很多的电源,用的是美国KEPCO的电源, 现在问题是这种电源经常会过载,或者功率不够,试问,对于电容(相同规格)的并联电路的电压和总电流是如何计算的?也就是对于一个额定的电压和额定的电流的电源,如何知道最多能接多少电容? 谢谢!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
向各位老师请教:我们单位要建一栋大楼,使用日光灯照明,图纸上规定日光灯功率因数要在0.9以上,我们想使用电感镇流器的日光灯,但电感镇流器功率因数很低,现在市场上出售的使用电感镇流器的灯具都不带补偿电容,就是生产厂家也不愿配补偿电容,请问:如果我们单位在变电所配有集中补偿柜,日光灯具上就不加补偿电容可以吗?谢谢各位老师!
250W金卤灯不带补偿电容的话启动电流很大,大约2.5A,加了补偿电容能降到多少呢?还有都说金卤灯一路不要接太多,4个以下,是为了检修方便,那加了补偿的话不考虑检修的问题,20A的断路器,4mm的线能接几个呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
在看电力系统调度试题第4题,电网无功补偿的原则是什么?电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。其中“电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑”一句,就地平衡好理解,按分层分区该怎么理解?有没有离子可以说明?另外“保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求”,正常情况下可以,在事故后均能满足规定要求,个人理解应该指发生事故时,仍然能发挥作用,不知道是不是这个意思。