现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。
我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?
S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。
变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。
各位大侠:现有一个项目要设计,一级用户,有两路电源,高压10KV或35KV,高压配电,变压器总容量合计为3150KVA,分3-4到四台到现场,请问一般高压和低压要作那些保护。设计时要注意那些问题。谢谢。
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
我的毕业论文题目就是<<基于虚拟仪器的变压器保护>>,目前做虚拟仪器的挺多的,可用它做保护的不多,不知道该怎么做,哪位高手指点下,不胜感谢!
请教:电力变压器的保护是依据什么呢?有些书介绍只变压器过流保护选额定电流的1.5-3倍,定时限时间为0.7秒,这样选能躲过变压器刚投运时的浪涌吗?
1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,要些什么元件,电路图怎么画啊?
我变压器第一次送电正常(新变压器、试验也合格),过了5天左右跳闸,高压柜那边显示为重瓦斯动作,我们检查了变压器瓦斯继电器,打开没有任何气体,其他也正常,常识再次合闸仍然是重瓦斯动作,可那边没有做任何动作第三次合闸却没有跳,不过显示有轻瓦斯信号,那位高手能不能帮我分析一下最可能是什么原因造成的怎么处理?谢谢
全是多年珍藏!在此感谢我国电南京自动化新宁公司的同学!因为是他们的资料!!
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差
请问有一台S11-1600-10/0.69变压器,用于中频炉冶炼,配变选择为联结组别选Dy11可以吗,中性点如何处理,若采用阻抗接地会增大投资,不接地可以吗,另外谐振如何有效地处理,请高人指点。拜托各位