首页 课程 资料 论坛
  • 间隙保护为什么要联切小电源?

    请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。

  • 关于主变间隙过流与间隙过压保护

    请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答

  • 请教雷电保护的间隙问题

    下面的图片中,有三个间隙,即持续运行电压间隙、操作过电压、雷电过电压间隙。请教实际使用时是否取三个间隙中的最大即可?提前谢谢您的回复。

  • 变压器中性点间隙保护装置

    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性

  • 变电所主变压器中性点保护间隙

    各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。

  • 关于电流互感器的准确级和保护级;放电间隙

    我想请问一下各位老师,电流互感器有哪些保护级和准确级,5P30/0.2S表示什么220kV主变中性点安装放电线圈接地是起到什么作用?

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置探讨

    110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置探讨

  • 提升机闸瓦间隙制动闸在线监测保护装置

    山东美安矿山设备有限公司供应提升机电动机主轴承轴承温度振动监测闸瓦间隙监测保护装置、提升机无人值守、提升机闸瓦间隙保护装置,闸间隙保护。 1.2 主要用途及适用范围 ZTJ127煤矿用提升机闸间隙保护装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行保护及在线监测显示。上位监控箱采用嵌入式人机交互系统,要能清晰显示各种参数数据,有直观形象的模拟动画,所有的信息都要和现场实物及位置关

  • 请教一下,变压器中性点间隙保护的问题

    转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?

  • 对带串联间隙三相组合式过电压保护器的质疑

    不久前应业主要求,在某新建项目中选用带间隙的三相组合式过电压保护器代替避雷器进行设计。仔细阅读业主提供的说明书,发现该产品将发电机的绝缘保护等同了变压器类设备。我们知道,发电机属于弱绝缘设备,其冲击耐受不到变压器类设备的一半,按变压器类设备来进行绝缘配合和保护显然是个错误。于是在网上搜索了同类产品,发现犯这种低级错误的还不在少数,于是对这类、类型产品进行了一些研究分析,随之提出以下几点质疑,供研讨。 拜读这类产品最早期的很多文章和厂家的说明书,发现这类产品的设计都有一个共同的前提,就是间隙的冲击系数接近于1。我们知道,普通空气间隙完成击穿过程需要一定时间,所以间隙的冲击击穿特性和外施电压波形有关,上升前沿为1.2us的冲击电压放电值和上升前沿为5ms的工频电压放电值不可能一样,也就是说冲击系数不可能为1,这个设计前提只是一个不成立的假设而已。 那么这么多厂家为什么要强调这个假设呢?反复比对产品的设计参数后,才发现是为了绝缘配合的需要。以业主

  • 什么情况下应选择过电压保护间隙避雷器

    过电压保护间隙避雷器1 如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,并应尽量与自动重合闸装置配合,以减少线路停电事故。2 除有效接地系统和低电阻接地系统外,应使单相间隙动作时有利于灭弧,并宜采用角形过电压保护间隙避雷器。过电压保护间隙避雷器宜在其接地引下线中串接一个辅助间隙,以防止外物使间隙短路。

  • 东乌珠穆沁电力变压器中性点间隙保护装置招标

    东乌珠穆沁电力变压器中性点间隙保护装置招标1、采购方式:公开招标2、招标编号:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3、采购项目概况:第一标段:变电站及调度中心遥视监控设备,第二标段:变压器中性点间隙保护装置(数量及技术参数详见招标文件)。资金来源:自筹4、投标人资格要求4.1必须具备独立法人资格,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;且满足以上项目要求的生产或经销商。4.2在购买招标文件时需提供以下资格文件原件:营 业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本,法定代表人必须提供本人身 份证;授权人必须提供“法人授权书”及本人身 份证、生产商授权书及相关资质材料。同时提供以上资料加盖公章的复印件2套,资格文件不全者拒绝接收。6、招标文件发售时间:2012年11月20日至2012年11月24日,每天8:30~12:00时,14:30~17:3

  • AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置

    AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便,可靠性高的特点。

  • 我们应该装设什么保护才好

    我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!

  • SPD保护器的选型根据什么?

    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • 关于进线保护设置的问题

    我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。

点击加载更多

间隙保护

间隙保护专题,为您提供间隙保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与间隙保护 相关的专业交流讨论,更多间隙保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

间接照明

监测规范