  • 变压器中性点间隙保护装置

    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性

  • 变电所主变压器中性点保护间隙

    各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 请教一下,变压器中性点间隙保护的问题

    转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?

  • 110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置探讨

    110kV分级绝缘变压器中性点保护间隙配置探讨

  • 东乌珠穆沁电力变压器中性点间隙保护装置招标

    东乌珠穆沁电力变压器中性点间隙保护装置招标1、采购方式:公开招标2、招标编号:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3、采购项目概况:第一标段:变电站及调度中心遥视监控设备,第二标段:变压器中性点间隙保护装置(数量及技术参数详见招标文件)。资金来源:自筹4、投标人资格要求4.1必须具备独立法人资格,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;且满足以上项目要求的生产或经销商。4.2在购买招标文件时需提供以下资格文件原件:营 业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本,法定代表人必须提供本人身 份证;授权人必须提供“法人授权书”及本人身 份证、生产商授权书及相关资质材料。同时提供以上资料加盖公章的复印件2套,资格文件不全者拒绝接收。6、招标文件发售时间:2012年11月20日至2012年11月24日,每天8:30~12:00时,14:30~17:3

  • 配电室中性点接地与保护接地

    Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教

  • 变压器中性点间隙接地讲解

    一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿   放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。   2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。   3.110KV  及以上系统中性点的间隙保护主要是: 为了防止过电压! 因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向

  • 电阻柜属于中性点保护设备

    电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。     它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于

  • 变压器中性点放电间隙的尺寸

    由于分级绝缘的变压器都配有放电间隙,而零序过压的时限跟该放电间隙尺寸有很大关系,请指教放电间隙的尺寸!!同时两台110KV并列变压器中性点都不接地,该保护的时限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本规程上面有

  • 220kV主变中性点间隙放电瞬间(图)

    220kV主变中性点间隙放电瞬间(图)

    220kV主变中性点间隙放电瞬间(图)这个是工业电视拍到的!!!!

  • AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置

    AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便,可靠性高的特点。

  • 发电机差动保护CT中性点的问题

    如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • 请教变压器中性点放电间隙的安装

    变压器中性点放电间隙大多采用棒-棒或羊角型,多为现场制作,有棒-棒垂直安装,也有水平安装,请问这两种安装方式各有什么优缺点?

  • 中性点零序电压保护定值如何为180伏?

    我们单位110KV总变改造,主变中性点有间隙保护,零序电压和电流保护,但是电压定值电业局给为180V,不知为何?请有关精通的人士指导一下,谢谢。

  • 关于变压器中性点零序保护的问题

    我在实际设计工作中,经常有用户(特别是电厂项目)在要求在变压器的低压中性点上加零序电流互感器,但没有给出具体的型号,最多给出电流比(如800/5A)和精度(如5P20)。但低压零序电流互感器好象没有什么5P20之类的,有时我就配的是普通的电流互感器(如BH-0.66),直接固定在低压N线的母排上,用户也没有反映说有什么不对,但我感觉这样不对,但又不知如何处理。请各位老师指教,低压中性点零序电流互感器该如何选型及安装才是正确的。谢谢!!!!!

  • 接地和中性点保护外部互感器

    如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................

点击加载更多