首页 课程 资料 论坛
  • 变压器,线路的保护如何选定

    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。

  • 变压器如此保护是否可行?

    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

  • 关于110KV变压器保护问题

    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?

  • 10KV变压器保护怎么整定

    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。

  • 变压器零序保护如何实现?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?

  • 变压器的保护问题,请教大家

    变压器的保护问题,请教大家

    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。

  • 关于变压器的速断保护整定

    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?

  • 变压器的保护方式有什么

    变压器的保护方式有什么?变压器一般采用的保护方式就是在不正常工作的时候有负电荷,外部短路引起的电流等,大容量的变压器由于它的额定工作密度高,可能引起的变压器的故障。 大型变压器一般采用以下几种保护方式: 一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。 二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。 五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。 六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 变压器瓦斯保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大

  • PAS2950D变压器保护原理图

    图纸简介: 10KV以下配变保护,适用于2500KVA以下的干式油式变 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • 关于变压器的保护措施分析

    1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施

  • 变压器应装设的保护有哪些?

    本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:00 编辑 ( 1)瓦斯保护:反映复电变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。 (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。 (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。 (4)零序保护:反映复电变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。

  • 求助变压器保护定值的计算

    本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!

  • 浅谈配电变压器的防雷保护

    雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压

  • 复电变压器轻重瓦斯如何保护

    瓦斯保护是变压器等电气设备的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示复电变压器运行异常,根据电老虎网的经验,其原因主要有: (1) 在复电变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1

  • 变压器的保护应符合什么规定

    1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护: 1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; 2)绕组的匝间短路; 3)外部相间短路起的过电流; 4)干式复电变压器防护外壳接地短路; 5)过负荷; 6)变压器温度升高; 7)油浸式变压器油面降低; 8)密闭油浸式变压器压力升高;

  • 什么是变压器差动保护,什么原理?

    知识点:最大暂态电流 <

点击加载更多

变压器保护

变压器保护专题,为您提供变压器保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器保护 相关的专业交流讨论,更多变压器保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地埋式变压器

变压器铝带