首页 课程 资料 论坛
  • 变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护

    变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

  • 关于配电变压器的低压零序过电流保护问题

    变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?

  • 变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!

    变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!

    图中红圈里的保护开关怎么做?是单独一个断路器还是做成一个柜子?要求10kv,200A过流保护,远程电动控制,这个开关该怎样做?

  • 变压器零序电流保护原理

    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压

  • 变压器零序电流差动保护

    变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟

  • 详解变压器的过电压保护

    知识点:过电压保护

  • SCB9干式变压器电流保护怎样设定?

    SCB9-2000/10/0.4变压器采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?

  • 什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?

    复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

  • 变压器运行短期过电流运行吗?

    最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。 但是这样对变压器有什么影响吗?? 因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。

  • 变压器差动保护电流回路问题

    最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?

  • 变压器如此保护是否可行?

    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

  • 关于110KV变压器保护问题

    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?

  • 10KV变压器保护怎么整定

    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。

  • 变压器空载电流如何检测

    检测前期准备断开变压器所有外部负载,使设备处于完全空载状态,断开低压侧出线、拆除临时接线,确认高压侧正常接入试验电源。清理试验现场,连接变压器空负载测试仪,检查仪器接线牢固、接地可靠,设备环境满足试验安全要求。 仪器接线与参数设置按照规范接入电压、电流采样线路,分别对应变压器高低压侧端子。开机后录入变压器铭牌容量、额定电压、接线组别等基础参数,设定试验模式为空载试验,校准仪器测量精度,排除线路接触不良干扰。 升压施加额定电压平稳施加工频额定电压至变压器高压侧,保持电压稳定在额定数值,无过压、波动情况。变压器低压侧全程开路,维持空载运行状态,等待设备电磁状态稳定。 数据测量与记录仪器自动采集三相空载电流、空载损耗等数据,实时显示各相电流数值。观察三相电流平衡度,记录实测空载电流数据,对比标准范围与出厂参数,判断是否存在超标、不平衡等异常。

  • 变压器,线路的保护如何选定

    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。

  • 变压器零序保护如何实现?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?

  • 变压器的保护问题,请教大家

    变压器的保护问题,请教大家

    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。

  • 关于变压器的速断保护整定

    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

点击加载更多

变压器过电流保护

变压器过电流保护专题,为您提供变压器过电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器过电流保护 相关的专业交流讨论,更多变压器过电流保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

零序电流保护器

差动电流保护