首页 课程 资料 论坛
  • 关于小区变配电设计的求助

    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!

  • 请教:关于变配电所的设计

    请教各位大虾,变配电所的设计步骤如何。具体都有些什么内容啊??我是一名在单位实习的大学生,单位给我的题目是变配电所一二次系统设计具体参数还没有给,大家帮帮忙,多提提建议啊!!!小弟在此谢过了:)

  • 变配电所的窗有什么要求

    根据新民规第4.9.2条:变配电所得门应为防火门。其目的是:一方面是为了配变电所外部火灾时不应对配变电造成大的影响,另一方面在配变电内部火灾时,尽量**在本范围内。如果设置防火门是为了满足上面两条的目的,那对变配电所的窗是否也应该提出要求呢?

  • 变配电所操作电源-讲义

    变配电所操作电源-讲义

  • 求助关于35KV变配电设计

    没做过35KV变电所的设计 现在要做一个啦 35KV变10KV 请达人帮忙推荐一下看哪本设计书比较好?手头的几本翻看了一下 感觉比较零散 写的不是很系统。谢谢。

  • 变配电所的操作电源分类及意义

    操作电源对变配电所的安全可靠运行起着极为重要的作用,正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;事故状态下,在母线电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作,所以要求充分可靠,容量足够并具有独立性。 操作电源按其性质分,有直流操作电源和交流操作电源两大类。 变配电所的操作电源是供高压断路器控制回路、继电保护回路、信号回路、监测装置及自动化装置等二次回路所需的工作电源。 目前在较重要的中、大型变配电所选用的直流操

  • 10Kv/750V的变配电如何设计?

    200kvA的变压器,变到750V 给电缆试压用,不知道如何设计,750算低压吗,750侧配低压柜还是高压柜?和一般的低压配电柜有什么区别?

  • 关于小区怎样设置变配电室????????

    我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢

  • 变配电所的发热量怎么算?

    有一个地下配电室,因为需要做机械通风,所以要给暖通提发热量,(原来没提过,也不知道人家是怎么算的,但我们现在这个暖通负责人一定要提,还要签字)该怎么估算呢?我照电动机的公式算,要30%*计算功率,显然太大了。

  • 小区变配电所如何计算容量

    常常看到别人计算整个住宅小区负荷时参考《全国民用建筑工程设计技术措施电气》里的户数系数取值表里取系数,可这个系数好像是需要系数,计算小区变配电所容量里提到的是同时系数,这二者有什么区别吗? 另最近再网上看到一种变压器容量计算表,表里计算如下:1#楼PE=200KW,需要系数K取0.7,功率因数COS∮=0.8,则有功功率Pjs=200*0.7=140KW,无功功率Qjs=Pjs*tg∮=200*0.75=150Kvar;2#楼PE=88KW,需要系数K取0.95,功率因数COS∮=0.8,则有功功率Pjs=88*0.95=83.6KW,无功功率Qjs=Pjs*tg∮=83.6*0.75=62.7Kvar;........如此若干楼,最后总计PE=1037KW,(已知总户数为136)总计有功功率Pjs=1#楼Pjs+2#楼Pjs+.....若干楼Pjs=800.4KW,(是这样算的吗,还是应该按总计PE*总需要系数0.4呢)总计无功功率Qjs=1#楼Qjs+2#楼Qjs+.....若干楼Qjs=600.4Kvar;再取有功功率同时系数K∑

  • 关于变配电室开门的疑惑

    日前在做一处项目时,遇到了这个问题。项目位于绍兴,一类高层,70m,综合楼,设一10KV高压变电室,二处低压变配电室,三个房间相邻,之间采用开门联通。一开始我疏忽没注明开门是双向的,于是在供电局审查时提出了这个问题。我也知道变配电室之间开门要求是双向的,但是在讨论时发现了一些问题:GB50053《10kV 及以下变电所设计规范》明确“第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。”而在《2008民规》中第4.9.2条要求配变电室采用防火门,并按各类情况分别甲乙丙类之分。在4.9.8中要求相邻配电室之间有门时,门应向低压配电室开启。显然关于高低配之间开门在两本规范中是矛盾的。按照民规服从专业规范的要求来看,那是参照GB50053了。我认为这中间民规似乎问题大点。 1、变配电室之间是否需要防火门?我们知道,当满足非油、防火、间距等要求市,按GB50053第4.1.5条可知,高低压之间是可以共处一室的,简单的说,满足条件那么各配电室之间墙是可以取消的。既然墙都可以取消,那门也是可以没有的,更不需要防火门设置了。因此我认为民规关于4

  • 关于住宅小区变配电问题

    一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?

  • 变配电室设计到什么程度

    我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢

  • 关于变配电室的设备的问题!

    关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

  • 什么情况下设置变配电所?

    请教各位高手建筑物的容量一般为多少需要设变配电所?还有变配电所的面积怎么估算?还有配电箱的容量达到多少的时候需要变成开关柜?小弟在此先谢谢各位高手了~!

  • 急需变配电中各种接地的要求

    接地一般可分为保护接地、防雷接地、系统(功能)接地、防静电接地等等,国家标准中对防雷接地和系统接地有了比较规范的要求,但对于各种类型的保护接地,在国标中没能找着比较明确的要求,请各位帮帮忙,提供一些资料

  • 关于变配电所直流操作电源的问题!!!

    请教各位前辈: 1.变配电所直流屏只是给高压部分提供操作电源,还是低压部分也有(如变压器低压侧总开关)。 2.一般产品上断路器只说是电动操动机构,不知道它到底是属于电磁操作机构还是弹簧储能操作机构。先谢谢各位前辈了!

  • 关于地下变配电室的问题?

    变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?

点击加载更多

变配电

变配电专题,为您提供变配电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变配电 相关的专业交流讨论,更多变配电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度