电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!
请教各位大虾,变配电所的设计步骤如何。具体都有些什么内容啊??我是一名在单位实习的大学生,单位给我的题目是变配电所一二次系统设计具体参数还没有给,大家帮帮忙,多提提建议啊!!!小弟在此谢过了:)
没做过35KV变电所的设计 现在要做一个啦 35KV变10KV 请达人帮忙推荐一下看哪本设计书比较好?手头的几本翻看了一下 感觉比较零散 写的不是很系统。谢谢。
图纸简介: 本工程为某工厂的10kv变配电所,图纸内容包括:高压配电系统图,低压配电系统图,变配电所电力配管及平断面图,变配电所火灾自动报警、弱电平面图。 投稿网友: wangyuer19 上传时间: 2014-08-11
新建车间的供电动力变压器为10/0.4KV 1250kvA,因用地紧张,现准备建变配电和控制室为三层,一楼为液压设备,二楼为动力配电,三楼为控制。本人请教,动力设备(含变压器)放在二楼是否妥当?
我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
200kvA的变压器,变到750V 给电缆试压用,不知道如何设计,750算低压吗,750侧配低压柜还是高压柜?和一般的低压配电柜有什么区别?
收录于话题
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
一个规模较小的小区,是小弟第一次做高压变配电,感觉有很多不尽完善的地方,希望大家互相讨论并指出不足之处,以期共同提高~
《变配电设计基础知识及应用》 电气工程基础,短路电流计算,各种类型(如学校,工厂,办公,金融,商业等)的负荷计算,变压器容量的确定,变配电设计接线方式,设备选择和计算,低压主干线的合理配置,
07J912-1变配电所建筑构造
图纸简介: 变配电所全套设计,图纸内容很齐全,包括:设计说明,材料表,一次系统图,土建施工图,架空线路施工图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: simeon12 上传时间: 2014-06-16
变配电所的控制、信号、保护及自动装置和其它二次回路的工作电源,一般称作操作电源。操作电源系统分为直流电源操作系统和交流电源操作系统。较小型的变配电所一般采用交流操作系统,而一般情况下,变配电所会采用直流电源操作系统。下面主要介绍直流供电系统。一、直流系统的接线直流系统一般采用单母线运行方式,供电电压采用-220V或-110V。目前,应用-110V系统越来越多,而在发电厂、有动力负荷或有电磁合闸的地方宜选用-220V电源。二、直流负荷的分类直流负荷分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷。经常负荷包括微机综合保护器的电源、位置继电器、指示灯、带电的继电器、长明灯、连续运行的直流电动机、控制和保护电源等长期处于工作状态的直流负荷。事故负荷包括应急照明、不间断电源、通讯备用电源以及事故状态下需要供电的微机综合保护装置、保护装置、信号装置、自动装置等事故时仍需供电的直流负荷。冲击负荷包括直流电动机的启动、断路器的跳、合闸电流等直流负荷。有
民用建筑的变配电机房常设置在建筑物的地下,变压器发热量较大,需设置机械通风消除室内余热。夏季室外温度较高的地区