首页 课程 资料 论坛
  • 工厂供配电系统设计的探讨分析

    一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:

  • 如何做好一个工厂配电设计员

    我是新手,刚进一私企工程公司,公司主要是做工厂配电这方面的,由于公司人比较少,我需要做的也不多,正在迷茫中,对于设计,刚进门,有没有好的资料建议我看看的啊~~~

  • 某工厂10kv变配电所电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为某工厂的10kv变配电所,图纸内容包括:高压配电系统图,低压配电系统图,变配电所电力配管及平断面图,变配电所火灾自动报警、弱电平面图。 投稿网友: wangyuer19 上传时间: 2014-08-11

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 大家有在工厂从事设计的吗?

    我在一个大的国营企业,跟一个一级结构师学结构。工厂里结构和建筑不分家,每个人都是结构建筑都要学,主要的范围是钢结构厂房,生活间和旧厂房改造,呵呵,不是吹嘘,改造的活真的是见本事!有做同样范围的伙计吗?想交流下经验!!

  • 某工厂一二次配电系统图设计施工图

    图纸简介: 这是一套某工厂配电柜一、二次系统原理图,图纸内容包括:配料电气室、造球电气室、现场操作箱的一二次系统原理图,希望对大家有帮助。 投稿网友: wangyongli2 上传时间: 2014-08-11

  • 某工厂室外一层配电室电气设计施工图

    图纸简介: 某工厂高压配电室,室外一层,设计范围:供电系统图及接地系统图,图纸内容包括:设计说明,高压一次系统图,配电室照明平面图,配电室设备布置图,配电室接地平面图。 投稿网友: linxin406 上传时间: 2014-06-

  • 某工厂联合动力站房配电室电气设计

    图纸简介: 本工程为某工厂联合动力站房配电室的电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,电气一次系统图,配电室平面布置图,基础空洞预留详图。希望对大家有用 投稿网友: power-rao 上传时间: 2014-07-23

  • 某地化工厂高压配电室设计图纸

    图纸简介: 本图纸是某地化工厂高压配电室设计图纸,图纸内容:高压配电室设计图纸、10kV配电装置图、配电室平面布置图、高压配电室基础孔洞布置图、配电室接地网布置图、配电室基础剖面图等,可供参考。 投稿网友: pangerhu 上传时间: <

  • 金属加工厂房低压配电设计

    有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!

  • 在工厂或办公楼的配电设计中应如何选择电缆?

    各位大侠: 在配电设计中怎样选择电缆规格?是否有计算公式或对照表?怎样选用几芯电缆?3+1芯电缆与4芯电缆有什么区别?在应用时怎样选择?

  • 工厂配电设计中高压二次回路需要设计吗?

    工厂变电所高压二次回路在电气设计中必需要设计吗?是由设计单位设计还是由当地供电部门设计?规范是怎么规定的?请高手们畅所欲言。。。

  • 刘介才工厂配电——电气设计基础书籍

    初学者的必备,资深者的参考

  • 某工厂的电气高低压配电系统设计图纸

    图纸简介: 某工厂高低压配电的一次二次设计系统原理图,10KV高压进线,馈电等 投稿网友: qihu7520 上传时间: 2013-04-19

  • 某工厂配电室低压动力系统设计施工图

    图纸简介: 本项目为某工厂综合利用改扩建工程,电气设计范围包括变电所低压动力防雷接地及柴油发电机部分,所内照明、防雷接地10KV动力及控制部分不在本设计范围内。 图纸内容:材料表、设计说明、电缆表、动力平面图、动力系统图、动力原理图等,可供参考 投稿网友: yahoo666 <

  • 化工厂车间新增多台循环泵的配电设计

    1、新增配电柜母排直接接入原配电系统母排? 2、新增配电柜总开关是否考虑同时系数,同时系数是谁提供条件? 3、一用一备的泵组,备用泵需要考虑负荷计算吗?

  • 求助关于35KV变配电设计

    没做过35KV变电所的设计 现在要做一个啦 35KV变10KV 请达人帮忙推荐一下看哪本设计书比较好?手头的几本翻看了一下 感觉比较零散 写的不是很系统。谢谢。

  • 配电设计负荷计算的方法

    负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。

  • 关于小区变配电设计的求助

    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!

  • 工厂配电负荷计算请教大家

    本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑 最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

点击加载更多

工厂配电设计

工厂配电设计专题,为您提供工厂配电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂配电设计 相关的专业交流讨论,更多工厂配电设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

送变电设计

配电屏设计