终于找到了关于板式换热器的一些计算软件!
我现在有一个泳池,采用地热水经过板式换热器加热。热负荷928KW,地热水水温48摄氏度。泳池总水体670立方米,6小时循环。考虑板式换热器应该选用多大的呀?谢谢大家了!
关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾
在工程设计中,遇到水-水板式换热器的选型计算!可是我通过查表得到定压比热容和密度,经计算后都与厂家给出的计算书相差甚多!请问大家有什么好的计算方法?
板式换热器如何选型啊,都需要知道哪些参数,例如:分体式水源热泵机组,水源热泵主机需要进出水温为:30/进35/出,冷却水量为700m3/h,如何选择换热器呢?
和大家分享
在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
如何防止板式换热器结垢? 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!
产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方面来保养维护呢?1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水
板式换热器的板片与垫片叠加组装后构成了热流体的通道,在每组板片中间经冷流体通过,合理地将冷热流体分开,使其分别在每块单板片两侧的流道中流动,从而通过板片进行热交换。
现在各式各样的板式换热器出现了,但是具体到换热能力,却又参差不齐!小弟现在问各位大哥一个问题:就是板换的1平方米的换热能力是多少MW/m2?谢谢了,不能说出具体值,大约有个范围也可以啊!水水和汽水是不是差别很大呢?
正在做一个课程设计,任务是:一个小型热水站,冷热工质都是水。蒸气温度:200 水蒸气压力:0.4-0.6Mpa循环水进口温度:65 出口温度:90循环水量:50t/h。布置在一个3*6 m2的地方。要求用板式换热器。任务紧急,各项资料标准不知哪有,象设备工作温度,如何降低高温蒸气的危害 ,板式换热器的一些标准,最要命的是不知道如何下手,请各位大哥指点一下小弟,不胜感激!
各位老大,我单位是供热企业,在今年夏季检修板式换热器时,发现在板式换热器蒸汽的入口周围、胶垫部位不锈钢换热板均发生腐蚀现象,严重的甚至已经腐蚀穿透,只能报废处理,在拆开三组换热器中都出现了该问题,因此向各位高手请教原因!十分感谢!
小弟请教:1、什么是流程数? 2、什么是流道数? 3、公式:流道数=(板片数-1)/2*流程数 ??谁能详细说明一下板式换热器的具体步骤吗??
有一台已经使用了3年的水冷螺杆模块机组 ,一直报排气温度高,冷却水进出口温度差超过12度。现在需要进行冷凝器的清洗 ,但是在以前的清洗过程中,效果都不理想,不知有什么高招能比较彻底地进行。