终于找到了关于板式换热器的一些计算软件!
请问 换热器面积计算公式中的 Q(空气的冷却或加热量)该如何确定?我选用螺杆式冷水机组 总冷负荷为1374KW 末端采用风机盘管+新风系统
在工程设计中,遇到水-水板式换热器的选型计算!可是我通过查表得到定压比热容和密度,经计算后都与厂家给出的计算书相差甚多!请问大家有什么好的计算方法?
分享管式换热器设计
换热器在选型计算的时候必然有“传热系数”这个参数,那么就翅片管式换热器而言,“传热系数”会根据管子的排数(横排)再乘以一个系数,我想知道的是,这个乘以的系数,是否不论是冷却器或者加热器,或者湿盘管或干盘管,只要排数相同,这个系数就一样?还有一个就是水阻与风阻的事情,干盘管与湿盘管的计算公式不同,但也会根据管子的排数再乘以一个系数,这个系数是不是只要排数相同,这个系数就一样?以上求高手解答。
小弟请教:1、什么是流程数? 2、什么是流道数? 3、公式:流道数=(板片数-1)/2*流程数 ??谁能详细说明一下板式换热器的具体步骤吗??
如题,在软件共享里面下了几个都是不能用,不是缺少分卷就是安装错误我主要用到的是水和佛换热的钎焊板式换热器请高手给我个计算软件可以计算换热面积,水侧进出水温度和压降,佛测压降,进出水温度等请各个板换厂家的大哥不要吝啬!多谢
我们做纯水时,为了保证在冬天时进入膜的水温也为25摄氏度,经常要在原水泵后加板式换热器。别人告诉我,只要我给出进出水温度和热流量就可以设计选型了。不知怎么个计算法。比如:冬天水温5摄氏度,要求经换热器后水温为25摄氏度,水量为30立方/小时。蒸汽压力为0.2MPa。这个时候怎么选型呢?蒸汽耗量多少呢?
用于空调冬季供热水,总热负荷是1000KW,采用60/50℃供回水,循环水量计算G=1000x0.86x1.2/(60-50)=103T/h蒸汽热媒为0.4MPa、151℃,如果出水只算凝结水温度,潜热2111kj/kg,那么蒸汽耗量为G=1000x3.6/2111=1.7T/h是否可以这样算?如果考虑把凝结水降低更低的温度比如65℃,那么蒸汽耗量G差别大吗?是否忽略不算(工程上影响很小)请教大家了。采用板式换热器可以吗?谢谢。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-11-6 23:16 编辑 ]
关于换热器设计很详尽的分析计算
刚才看到有人找客管式换热器设计的资料,我这有一本不知合适不?[ 本帖最后由 jun_319 于 2009-3-10 13:25 编辑 ]
经典的换热器计算 设计软件!!
一次网进水171℃出水110℃;循环水量11.92t/h;二次网进水5℃;计算二次网出水温度,并选择水-水板式换热器。请高手指点!!!
各位前辈大家好,本人刚刚参加工作,目前主要从事壳管式换热器计算设计工作以后还要涉及到翅片式换热器,感觉自己尚未入门,比较吃力,望各位前辈推荐书或资料看看,有附件更好,跪谢
各位大神们,请问一下,半容积式换热器的容积怎么确定?然后供热量是不是按照规范上说的“半容积式水加热器或贮热容积与其相当的水加热器、燃油(气)热水机组的设计小时供热量应按设计小时耗热量计算”来确定?储热量是否也是按照规范上的“≥20minQh”来确定?
现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点
现在正在设计一个生活热水换热站,被板式换热器选型搞得晕头转向啊,哪位大侠有板式换热器选型计算书,能否给小弟传一份,不胜感激啊!邮箱:fanzihui0927@sohu.com