首页 课程 资料 论坛
  • 求助!制冷量根据什么来修正?

    希望高人指点我选的是美的离心式冷水机组,设计冷却水进出口温度为31/35,冷冻水进出口温度12/7,查得修正值为1.01,对不对?一般来说,温差小,制冷量应该变小才对?在线等回复

  • 如何选定空调器的制冷量

    如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:

  • 求助,如何确定冰箱的制冷量?

    冰箱的制冷量在压缩机资料上面能够查到,但是如果让你自己设计的话,你会如何计算?请把具体计算步骤和相关查阅资料也告诉我。这个制冷量和冷冻能力有何关系?制冷量的标识在压缩机上面的功率有什么关系?谢谢!

  • 冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?

    请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!

  • 求助!!!关于蒸发温度与制冷量

    一套冰蓄冷系统,有基载机组,有双工况机组,只运行基载机组时,测试数据时,发现冷凝温度不变时,压缩机工况不变,蒸发温度降低,制冷量反而增加了,这是问什么???什么原因导致的???

  • 冷库的制冷量是怎样计算呢

    冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~

  • 冷凝温度与制冷量的问题

    本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 编辑 请问同一 一冰箱放在24度环温和40度环温情况下,在稳定工况下那个制冷量大(制冷系统够用,蒸发器啥的都够用)不考虑效率,只考虑制冷量,我想应该40度时大些,因为冷凝温度高,蒸发温度稍高,另外压差大,流量大,故能力稍大。但从压缩机角度考虑(假定蒸发温度不变或变化很小),随冷凝温度上升,压机制冷量下降啊,是不是矛盾,请看我哪错了

  • 求教各位大神,如何算出制冷量!

    求教各位大神,如何算出制冷量!

    这是要求。请问它的制冷量怎么算?

  • 房间湿度大,为什么制冷量越大?

    求助大神,房间的干球温度保持相对不变,现在增加房间的湿度,压缩机的转速也保持不变,在这个时候蒸发压力确实上升了,从传热的角度来讲,蒸发温度上升了,但是空气的干球温度不变,但是此时制冷量上升了,不知道怎么解释。

  • 制冷量与性能系数的关系

    制冷量与性能系数的关系

    为什么额定制冷量越大,性能系数越高?求助!!

  • 一个关于制冷量选择的问题

    请教给我前辈我想请教的问题是,例如我的热负载是一定的情况下,目前用1HP的系统降温速度为每分钟1°C,假设我想降温的速度达到每分钟5°C时,应该怎样去计算制冷系统的功率。

  • 讨论蒸发温度对制冷量的影响

    当蒸发温度升高,冷媒蒸发生成的气泡减小,离开蒸发表面速度增快(单位时间内可以生成更多的气泡,更多的气化核心,制冷量大)。同时,从卡诺循环可以看出,有温差传热时,蒸发温度越低,为了达到相同的冷量,功耗越大,制冷系数下降。(主要是压比增大,单位体积制冷量减少)。这就意味着在实际过程中,当蒸发压力减小的时候,制冷量是减小的(压缩机保持不变的情况下)。但是如果在设计蒸发器的过程中考虑到平均传热温差,同时Q=kFt, 一般随着蒸发温度的升高而减小,所以考虑Q的效果是下降的,但是K会增大,并且增大的影响超过平均传热温差降低的影响,所以当平均传热温差减小的时候,Q是增加的,(蒸发温度升高,K增大)。这是个人的一些观点,请指教。同时,认为蒸发温度,冷凝温度仅和本身的介质特性和环境有关。在冷媒量达不到设计工况的时候,随着冷媒的增加,冷量增大一直到设计工况,但是当超过设计工况时,有效蒸发面积是减小的,冷媒不能完全蒸发,部分液体会占掉部分蒸发面积,影响换热效果,因此制冷量会下降(但是实际在实验中发现是增大的,是不是冷媒加的不够多?或是分析有误,请大家讨论)

  • 谁矢制冷量与温度的换算关系?

    我一直都没弄明白,假如一个房间的单位制冷量我设为180W/M2,那么在这种设计冷量下,房间温度应为多少呢?由于我是初入行者,请前辈们指点指点,晚辈不胜感激!谢谢!

  • 请教制冷量与功率的关系

    1匹空调,按输入功率换算,应该是0.735kw,按制冷量算,是2.5kw。那么说,0.735kw的输入功率,可以输出2.5kw的冷量,不是违背了能量守恒定律了吗?是我理解错误,还是有别的原因,请教各位。

  • 环境温度对制冷量的影响,

    以前做机子一直以环境温度为32度去设计的,,但是最近有客户反馈说有些地方的环境温度达到了40度,,,结果之前做的冷水机降温的速度明显不足,甚至有些不制冷,,,大家说我要怎么修改好.

  • 制冷量与冷却塔匹配问题?

    一台压缩式制冷机,制冷量为(),应匹配标准型冷却塔的处理能力为860t/h。A.6000KW B.5000KW C.2000KW D.4000KW复习考试是看到的,答案选B,不知道从何而来,希望高手指教。谢谢!

  • 求教:主题见内!关于制冷量问题!

    各位老师: 我是制冷新手,在此请教几个问题! 1.如何根据容积(冰箱)或者处理量(压缩空气冷干机或冷水机)选购压缩机,冷凝器和蒸发器以及其他制冷元件? 2.如是根据容积或处理量计算出压缩机制冷量选购压缩机和制冷元件,如何计算? 3.冷凝器和蒸发器换热面积如何计算(R22系统),还需要哪些条件? 4.如我要自制土空调,该如何计算并选型?问题如有问的不清楚的地方请指正,第一次发帖,望各位老师指点!

  • 高温状态下如何提高制冷量

    25度环境温度下,蒸发温度-9度,冷凝压力1.0MPa,回气温度6度,R134A冷媒,强制风冷。经过50分钟箱内温度从25度降到3度。换到35度高温环境下测试,蒸发温度为-5度,回气温度20度,冷凝压力1.4MPA,2个小时后箱内温度从30度降到10度,之后温度一直降不下来。客户要求25度环境温度下,1个小时内能降到3度,35度环境温度下,2个小时内能降低到3度。现在压缩机不能变,蒸发器大小不能变,能改动的只有冷凝器、毛细管、冷媒量。请问该如何处理[ 本帖最后由 yansz123 于 2010-1-30 08:03 编辑 ]

  • 不同制冷量的主机如何并联使用?

    一台600冷吨的离心机(YORK)和一台200冷吨的螺杆机可以并联使用吗?如何解决水路平衡的问题啊?水泵如何选择?请各位大侠赐教,跪求!!!