冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
现有一间面团冷冻库,库温:-18℃面团进货温度0℃,每小时最大进货量400kg,每日最多进货10h每400kg 降温时间按2h计算请问下面团在0度和-18度的焓值各是多少啊?
冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
冷库制冷循环的分析和计算
冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
小弟刚入行,有任务,不会做,请教高手。1立方的高低温箱,-40--130度,每分钟1度降温,如何计算所需的加热功率和设备的制冷量
一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境) L为空调室外机的风量 i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的), i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正确!请教各位高手,在线等候!谢谢!
宁波约克中央空调(www.shuyi-china.com )详解中央空调制冷量计算。 1 、计算实际需要的制冷量: 按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算; 每平方米150
刚进制冷行业,只是对基本的原理有一定了解,想具体知道整个机组从电机到压缩机的选型计算,是怎么整合出来的,个人感觉一般压缩机都有额定制冷量,但是选不同的电机,比如高效的和普通的,频率不一样的电机这些因素都是如何影响制冷量的`~`
已知空间安装设备后要达到的温湿度(如:温度达到25,湿度要求25%),空间体积300平方,3米高。怎样配置除湿设备?风量、除湿量、制冷量等数据怎么计算?