9共补1分补,共补为21千法
请帮忙看看这个有画错的地方没
我用了一个PLM的进线柜,一个PLM的计量柜,一个补偿柜,一个出线柜,这样可以吗?我们是个改造的工程,本来地下室是商铺的一部分,现在改成游泳池的会所,甲方说超过100KW必须用GGD柜为什么,供电局只给一路电进来,谢谢
KYN61柜与KYN61A柜的差别,除外型尺寸不同外,还有何不同?
我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
从变压器到进线柜是上进线的,经过万能断路器从进线柜下面出线,然后在接到其他控制屏上(水平母线在上面),那进线柜与其他的控制屏的联络母线在进线柜里面还是单独设一个配电柜呀.请老师帮忙
现在有种称之为调谐滤波补偿的柜子。本人对这种东西陌生。熟悉一点的人可以指点一下吗?很想知道主要原理以及相关的要求。谢谢!
大家帮帮忙,我想了解一下UPS旁路柜的作用究竟是什么.最近单位在干工程的时候,在设备房里的UPS柜边上放了一台旁路柜,小弟不知道是什么原理,请各位帮个忙给解释一下.小弟是刚入行,大家多关照
请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
给大家看,有什么好的设计方案可以用
我单位新装10KV高压柜,主进柜编号是201(202),主出编号是210(220),按照常识来理解主出编号应该是211(221)才对,这是怎么回事请大家来给看看
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
许多大容量的电机经常使用自偶降压启动方式,如下图;启动时,启动接触器先吸合,然后电源经过断路器和启动电抗器降压后带动电机运行,经过设定时间延时后,启动接触器断开,主接触吸合,电抗器退出,电机全压运行,今有一个问题:启动接触器的作用是什么,没有启动接触器结果会是什么情况?
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?