请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米,墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。隔墙砖为MU普通砖,M7.5水泥砂浆。 但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。
问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:1.荷载规范明确规定:非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因
我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
请帮忙看看这个有画错的地方没
但是如果把隔墙荷载换算成均布荷载倒也可以,但有误差,如果非要将隔墙荷载由隔墙下板中一定宽度板带承担,其他部分板不考虑,这样的话,查了有关资料,发现如果隔墙作用在不是跨中的其他位置,弯矩也是跨中最大,这样就不能只在上述板带中加强了,跨中也要配筋,怎么处理呀?
9共补1分补,共补为21千法
由于梁的布置,导致有的隔墙顶在楼板上,有的隔墙顶在次梁或者框架梁上想问问,在隔墙与板或梁的接触区域施工时需要采取一些措施吗?这两种情况从设计角度讲更倾向于做哪种?
120砖隔墙是否可以做到3.6m高?如果按高厚比验算,带一700宽洞口,高厚比不足,但是按抗震规范中的非结构构件来考虑,不设拉梁下,理应可以做到4.0m。难道填充墙可以不用满足高厚比要求的吗?还有,在高厚比验算条文下有注释:“1 当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制”这里的隔墙验算是不是可以参考这条(隔墙只有1.5m左右)?为什么我们提到高厚比,却不对墙的长度作要求,难道3m高的240墙可以做100m长吗!!!
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
算梁上隔墙荷载的时候,一般计算的时候是按干重计算的,比如24砖墙,双面水泥砂浆20抹灰,线荷载是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墙高度,pkpm荷载输入的时候,是否考虑按湿重输入?pkpm砌体结构里面的砌体容重默认22是怎么考虑的?是考虑湿重22,还是干重加上墙面抹灰大概22?
板式楼梯上砌有防火隔墙,这样一堵100厚的墙的荷载如何加载到板上。有的是将其平均到板上,就是将墙的线荷载除以板的宽度,但感觉这种方法计算出来很粗糙,还有事按集中荷载考虑。还有是按荷载规范附录上的是将集中力换算成均布荷载来计算,但这种方法要求出最不利弯矩,这弯矩该如何求?不知大家有没有更好的方法。忘赐教
我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
图中电容是否有两种接法? 为什么这样???
XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔
图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧你们都是怎么做的?
很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚
28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?
现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?