9共补1分补,共补为21千法
请帮忙看看这个有画错的地方没
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
我单位新装10KV高压柜,主进柜编号是201(202),主出编号是210(220),按照常识来理解主出编号应该是211(221)才对,这是怎么回事请大家来给看看
许多大容量的电机经常使用自偶降压启动方式,如下图;启动时,启动接触器先吸合,然后电源经过断路器和启动电抗器降压后带动电机运行,经过设定时间延时后,启动接触器断开,主接触吸合,电抗器退出,电机全压运行,今有一个问题:启动接触器的作用是什么,没有启动接触器结果会是什么情况?
给大家看,有什么好的设计方案可以用
有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
大家帮帮忙,我想了解一下UPS旁路柜的作用究竟是什么.最近单位在干工程的时候,在设备房里的UPS柜边上放了一台旁路柜,小弟不知道是什么原理,请各位帮个忙给解释一下.小弟是刚入行,大家多关照
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
6KV355KW电机启动柜4台,那位帮忙选下进线柜电流互感器,启动电抗器、启动柜电流互感器。就地补偿柜里面的熔断器、电流互感器、补偿电抗器、电容器。先谢谢大家了![ 本帖最后由 ccp.83126 于 2010-7-22 11:01 编辑 ]
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
一台1600KVA的变压器按照百分之三十补偿计算。。需要补偿480Kvar。。我做的是两台柜子每台补偿240Kvar。。。我想问一下两台柜子可不可以全部都加装补偿控制器。。。同时自动为变压器无功补偿。。。我现在做的是用一台补偿器控制两面柜子。。。然后副柜通过交流接触器的常开点连接。。。。谁能告诉我如果两台柜子都用补偿器会出现什么情况。。。按理论讲我觉得应该可以。。。。但是有的专工说能产生谐波。。。绝对不可以这样。。说能帮我解答一下。。小弟不胜感激。。。
今天下车间,工人师傅说低压馈线柜的断路器有些排不开,这都怪我当时合柜子尺寸的时候没注意我这次选用的断路器是带辅助触点的,这样一来只排一排就不行了,这样只能上下交错的排两排了,这样一来,出线就没有以前方便了,我想问一下,用户不会因此,挑毛病吧?
今日,遇到一个棘手问题,设计电容柜也有几次经验了,可没设计过带电抗器的,大家帮忙看看,电容用电抗器如何选型,谢谢了,呵呵
电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!