首页 课程 资料 论坛
  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?

  • 某电厂轻钢钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸包含以下内容:设计说明、厂区平面布置图、建筑平面图、基础平面布置图、吊车梁详图等等。72m跨度,位于开封,七度设防,包括基础,平面,建筑,结构,整套图纸,仅供参考! 投稿网友: yuzhousoso 上传时间:

  • 关于框架结构的楼梯问题

    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?

  • 轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    我遇到了一个这样大棚,由于外边的道路是斜的,建筑依路而建,布置成了平行四边形,这种情况的门刚改如何布置?(黄线为建筑轮廓)

  • 框架结构怎样输入楼梯荷载

    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。

  • 请教关于框架结构楼梯的抗震问题

    最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的

  • 框架结构楼梯挠度计算问题

    《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。

  • 某地阀门厂钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸为某地阀门厂钢架结构施工图,图纸内容包括:结构设计总说明,基础平面图,地脚螺栓布置图,轴立面图等。 投稿网友: xindushiliren 上传时间: 2014-03-07

  • 门式钢架结构钢梁起拱探讨

    1、门规规定跨度大于30米的斜梁才起拱。 (门规的第91页,3.4.2条的解释) 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 (3.5.3) 为改善外观和使用条件,可将横向受力构件预先起拱,起拱的大小视实际需要而定,一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒载和活荷载标准值作用下的挠度值减去起拱度。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------例如:设计要求起拱高度为跨度的1/1000,1、那么L2=L/1000还是L2=L/1000/2呢?2、脊中起L2吗?(是方案一还是方案二?)3、不论是方案一还是方案二哪个方案正确的前提下,单坡钢梁的中间都要比脊中起拱高(数值大)对吗?

  • 请教框架结构楼梯支座的问题

    各位大神,四川这边框架结构楼梯是否必须采用滑动支座,审查有没有强制要求。如果有做过滑动支座的可否赐教一二,以前没遇到过啊。

  • 刚架结构和钢架结构,桁架结构

    刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?

  • 框架结构中怎样做预制楼梯

    今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸

  • 10KV配电房为钢架结构合乎规范吗?

    我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?

  • 单层轻型门式钢架结构的设计

    轻型门式刚架房屋结构在我国的应用大约始于20世纪80年代初期。近十多年来得到迅速的发展,目前国内每年有上千万平方米的轻钢建筑工程,主要用于轻型的厂房、仓库、体育馆、展览厅及活动房屋、加层建筑等。单层轻型门式刚架结构是指以轻型焊接H形钢(等截面或变截面)、热轧H形钢(等截面)或冷弯薄壁型钢等构成的实腹式门式刚架或格构式门式刚架作为主要承重骨架,用冷弯薄壁型钢(槽形、Z形等)做檩条、墙梁;以压型金属板(压型钢板、压型铝板)做屋面、墙面;采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、岩棉、矿棉、玻璃棉等作为保温隔热材料并适当设置支撑的一种轻型房屋结构体系。 在目前的工程实践中,门式刚架的梁、柱多采用焊接H形变截面构件,单跨刚架的梁柱节点采用刚接,多跨者大多刚接和铰接并用;柱脚可与基础刚接或铰接;围护结构多采用压型钢板;保温隔热材料多采用玻璃棉。 1 单层轻型门式刚架结构的特点和设计中的注意事项1.1 单层轻型门式刚架结构相对于钢筋混凝土结构具有以下特点:(1)质量轻 围护结

  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固

    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?

  • 框架结构楼梯的抗震设计(韩国做法)

    在韩国,框架结构一般需在楼梯间四周布置剪力墙,通过周边刚度极大的剪力墙来削弱楼梯的斜撑作用,同时也实现了将竖向逃生通道做成“安全岛”的设计理念,形成了少剪力墙框架结构或框剪结构。当楼梯位置合适时,这种布置的结构总造价将低于纯框架结构,一般情况下也不会导致结构总造价的太大变化。此时剪力墙虽然仍是第一道防线,在中震、大震作用下仍可能破坏,但由于剪力墙破坏模式不同于框架柱、斜撑(梯板),实现第二、第三设防目标是比较容易的,而且这种结构的抗震性能明显优于纯框架结构。这是非常值得我们借鉴之处。 这种做法的好处是不必考虑楼梯斜撑对整体结构的影响,楼梯可以按传统做法进行设计,易于实现抗震设防的三个目标;带来的问题是当楼梯位置不合适时,将给整体结构带来较大的扭转效应,这时剪力墙也很容易超筋.但这种做法确实解决了楼梯的斜撑作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 编辑 ]

  • 框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)

    在日本,一般将楼梯做成钢结构,梯板与主体结构铰接,由于钢结构刚度小,变形能力远大于钢筋砼结构,楼梯对主体结构的影响可以忽略不计,很容易实现抗震设防的第一目标,也容易实现抗震设防的第二、第三设防目标。对于消防问题,他们认为楼梯间可燃物几乎没有,自身火灾危险性很低。当楼梯间温度达到钢结构强度明显降低甚至软化时(一般为150°左右),人已无法进入楼梯间,所以钢结构楼梯自身不需要进行防火处理。 日本的做法在结构上确实解决了楼梯的斜撑作用,但在消防上一方面国内消防部门并不认可钢结构楼梯不进行防火处理的做法;另一方面上海住宅大火报道中说有人从楼梯跑出来的过程中,由于楼梯扶手(一般为钢结构)和楼梯踏步(这肯定为混凝土结构)被大火烧热而把手.脚都烫伤了,从这一实例中也可以看出钢结构楼梯不进行防火处理似有不妥!

  • 框架结构楼梯的抗震设计(ATc型)

    新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATc型楼梯,这种楼梯明确了应该参与结构整体计算,明确了最小板厚及边缘构件设置要求,明确梯梁按双向受弯构件计算(也就是按结构总体分析的结果),但未明确梯板配筋的计算办法(既是按结构总体分析的结果还是按单个构件计算的结果).ATc型楼梯在表面上似乎满足了抗规6.1.15条"对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响"的前半部分要求,似乎是正确的?!但我们认真想一想,就会发现似乎有些问题:ATc型楼梯相当于在框架结构中加设了一个支撑,只是这个支撑要强于传统设计的楼梯支撑.由于这个支撑的存在,必然导致楼梯间是整个结构中刚度最大的区域,从而使楼梯间成为整体结构中的第一道防线,在小震情况下可能不会损坏,那么在中震或大震作用下是否也能保证不损坏呢?很显然这是不可能的!而这与我们的抗震基本原则是矛盾的,也与我们通常所说的安全岛概念是矛盾的.换句话说抗规6.1.15条的前半部分

  • 框架结构的楼梯滑动铰支座~~~

    新图集中得滑动铰支座,是不是说当地震来的时候楼梯可以脱离主体结构而相对于平台滑动,那么楼梯段滑动后会不会就断掉了呢~~断掉的话人逃生怎么办呢!!!求解~~~