  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 关于框架结构的楼梯问题

    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?

  • 钢结构门式钢架详图(CAD拆图)

    图纸简介: 钢结构门式钢架详图(CAD拆图),10T行车。 投稿网友: mao5561111 上传时间: 2013-09-08 图纸省份

  • 某电厂轻钢钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸包含以下内容:设计说明、厂区平面布置图、建筑平面图、基础平面布置图、吊车梁详图等等。72m跨度,位于开封,七度设防,包括基础,平面,建筑,结构,整套图纸,仅供参考! 投稿网友: yuzhousoso 上传时间:

  • 轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    我遇到了一个这样大棚,由于外边的道路是斜的,建筑依路而建,布置成了平行四边形,这种情况的门刚改如何布置?(黄线为建筑轮廓)

  • 框架结构怎样输入楼梯荷载

    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。

  • 某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?

  • 门式钢架结构钢梁起拱探讨

    1、门规规定跨度大于30米的斜梁才起拱。 (门规的第91页,3.4.2条的解释) 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 (3.5.3) 为改善外观和使用条件,可将横向受力构件预先起拱,起拱的大小视实际需要而定,一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒载和活荷载标准值作用下的挠度值减去起拱度。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------例如:设计要求起拱高度为跨度的1/1000,1、那么L2=L/1000还是L2=L/1000/2呢?2、脊中起L2吗?(是方案一还是方案二?)3、不论是方案一还是方案二哪个方案正确的前提下,单坡钢梁的中间都要比脊中起拱高(数值大)对吗?

  • 刚架结构和钢架结构,桁架结构

    刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?

  • 混凝土柱钢屋面排架结构CAD图纸

     <span style="font-size:16px"> 图纸简介:全面介绍混凝土柱钢屋面排架结构CAD图纸 投稿网友: duxinabaqus 上传时间: 2013-07-06 图纸省份: 请选择省份</span>

  • 请教关于框架结构楼梯的抗震问题

    最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的

  • 框架结构楼梯挠度计算问题

    《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。

  • 某地阀门厂钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸为某地阀门厂钢架结构施工图,图纸内容包括:结构设计总说明,基础平面图,地脚螺栓布置图,轴立面图等。 投稿网友: xindushiliren 上传时间: 2014-03-07

  • 请教框架结构楼梯支座的问题

    各位大神,四川这边框架结构楼梯是否必须采用滑动支座,审查有没有强制要求。如果有做过滑动支座的可否赐教一二,以前没遇到过啊。

  • 框架结构中怎样做预制楼梯

    今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸

  • 10KV配电房为钢架结构合乎规范吗?

    我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?

  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固

    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?

  • 单层轻型门式钢架结构的设计

    轻型门式刚架房屋结构在我国的应用大约始于20世纪80年代初期。近十多年来得到迅速的发展,目前国内每年有上千万平方米的轻钢建筑工程,主要用于轻型的厂房、仓库、体育馆、展览厅及活动房屋、加层建筑等。单层轻型门式刚架结构是指以轻型焊接H形钢(等截面或变截面)、热轧H形钢(等截面)或冷弯薄壁型钢等构成的实腹式门式刚架或格构式门式刚架作为主要承重骨架,用冷弯薄壁型钢(槽形、Z形等)做檩条、墙梁;以压型金属板(压型钢板、压型铝板)做屋面、墙面;采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、岩棉、矿棉、玻璃棉等作为保温隔热材料并适当设置支撑的一种轻型房屋结构体系。 在目前的工程实践中,门式刚架的梁、柱多采用焊接H形变截面构件,单跨刚架的梁柱节点采用刚接,多跨者大多刚接和铰接并用;柱脚可与基础刚接或铰接;围护结构多采用压型钢板;保温隔热材料多采用玻璃棉。 1 单层轻型门式刚架结构的特点和设计中的注意事项1.1 单层轻型门式刚架结构相对于钢筋混凝土结构具有以下特点:(1)质量轻 围护结

  • 关于框架结构出屋顶楼梯间

    出屋顶楼梯间四周一般都设置梁上柱,该柱子设置仅是为了拉结稳定砖墙而设置的构造柱吗,还有柱子下面的梁就按普通框架梁配筋适当增加抗扭钢筋可以吗?望各位帮小弟解惑。

  • 重庆某厂房24x2门式钢架结构施工图

    重庆某厂房24x2门式钢架结构施工图